S7 Arada bir Bus hatası veriyor sonra kendiliğinden düzeliyor.

Profibus Baud rate 1.5m dan 500k veya 187k ya indiğinde hataların azaldığını görebilirsiniz.
 
s7 400 de bende bus fault alarmı yasıyordum simatic manger ıle baglandıgımda modullerden bırının alt soketındekı dırencın yanmıs oldugunu gordum tahmın edılecek gıbı deıldı simatic manager sağolsun :) ayrıca simatic manager üzerınde calısmalar yapıyorum siemensin simatic manager için turkce katologu varmıs sıtemıze eklersenız sevınırım herkese iyi çalışmalar
 