S7 400 de bulamadıgım bir arıza

cunsen

Üye
Katılım
1 Ocak 2008
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar..s7 400 de sebebını bulamadıgım bir arıza oluyor....arıza şöyle.. plc 2,3 gunde bır program hafızasını tamamen siliyor..buda sorun yaratmaya başladı...her 2,3 gunde bır program yukluyoruz..hep aynı şekılde devam edıyor..plc nın hafıza pılıyle olan bor sorun degıl..pilleri değiştirdık..duşuk pil uyarısa vermiyor..bız yınede pıllerı yenıledık..başına böyle sorun gelen yada fikri olan arkadaş varsa yardımcı olursa sevinirim....şimdiden teşekkür eederım..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Eprom kullamayı dene. cpu programı sildiği zaman cpu mesajlarına bak belki birşey bulabilirsin. Ama bence cpu sorunlu siemens e bir danış derim.
 
öncelikle Şebeke voltajını uzun bir zaman için gözlemelisin ani milisaniyelik dalgalanmalar bile hafıza kaybına neden olabiliyor.ups bağla uygunsa.....
 
cpu bozuk benimde başıma geldi cpu değişti düzeldi
 
cevaplar için çok tşk.. ederım..
 
evet arkadaşımızın anlattığı soruna göre cpu arızalı
 
cpu yu çöpe at diyorlar ama sen yine de atma, versiyon yükle düzelir.lg marka plc de başımıza geldi !
 