Merhaba arkadaşlar

Elimde 6ES7331-1kf01-0ab0 analog modül var. Modül voltaj, akım, termocouple, PT100 bağlantılarını destekliyor. Modül üzerinde fiziksel bir ayar kısmı(configurator switchi) yok
Bu modüle akım girişi , voltaj girişi bağlarken sorun yaşamadım.

Fakat P100 bağlamak istediğimde bir türlü değer alamadım.

PT100 sağlam, sıcaklık arttıkça direnci artıyor. Isıttıkça 107 ohm'dan 125 ohm'a kadar yükselttim.

Kanal 0 ve kanal 1'e akım ve voltaj girişleri bağladım.
PT100ü kanal 2 ve kanal 3e ayrı ayrı bağladım. PIW260 ve PIW262 girişlerinden değer okuyamıyorum

PT100ü modüle ekteki resimdeki gibi bağlıyorum.

Sorun nereden kaynaklanabilir?

Yardımlarınızı rica ederim.
 

Ekli dosyalar

  • pt100 bağlantı.png
    pt100 bağlantı.png
    277.2 KB · Görüntüleme: 52
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Yanlış hatırlamıyorsam bu modüllerin yan tarafında her kanal için kare şeklide bir configurator switchi vardı. Oradan kanal 4-20, thermocouple.... vs. ayarları yapılıyordu.
 
Yanlış hatırlamıyorsam bu modüllerin yan tarafında her kanal için kare şeklide bir configurator switchi vardı. Oradan kanal 4-20, thermocouple.... vs. ayarları
yapılıyordu.

Bu modülde configurator switch bulunmuyor
 
Ekteki resimdeki hardware kısmından uygun tipteki PT100 ü seçtiniz mi?
 

Ekli dosyalar

  • PT_100.PNG
    PT_100.PNG
    85.8 KB · Görüntüleme: 42
Sorunu çözdüm arkadaşlar;

PT100ü Ch3 e bağladım,
CH0'da akım , CH1'de voltaj girişi kullanmuştım.

CH6 ve CH7'yi kapatttım, yoksa PT100ü okumuyor.
Eğer PT100'ü CH7ye bağlamak istersem de CH2ve CH3ü kapatmam gerekiyor.
 