arkadaşlar PC / MPI kablo bağlantısını yaptım.Gerekli ayarlarıda manualdeki gibi ayarladım(set pg/pc ınterface)Fakat accesible nodes online bağlantı yapmıyor.
Hata da sanırım online:commumication link demaged hatası gibi birşeydi.yadımcı olursanız memnun olurum.neden bu hatayı veriyor.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
arkadaşlar PC / MPI kablo bağlantısını yaptım.Gerekli ayarlarıda manualdeki gibi ayarladım(set pg/pc ınterface)Fakat accesible nodes online bağlantı yapmıyor.
Hata da sanırım online:commumication link demaged hatası gibi birşeydi.yadımcı olursanız memnun olurum.neden bu hatayı veriyor.
MPI adaptörünüz USB versiyonu değilse hangi seri porta bağlıysa o portun ve adaptörün hız ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin COM1 den bağlı iken MPI adaptörünüzün üzerindeki hız switch i 19200 ise PC nin de aynı olması gerekiyor. Bu cihaz genelde 38400 tercih ediliyor. Ancak USB modeli ise PC/PG ayarını yaptığınız yerde bağlantı seçimi yaptığınız yerde USB nin seçilmesi gerekir.
PC Adapter(Auto) Seçeneğinin Properties kısmından (Start Network Detection) Butonu Tıklarsanız tarama yapacak ve PLC Bağlantı protokolu hakkında bilgi verecek. Eğerki hata ile karşılaşırsanız bilinki MPI-Adapter sorunlu ve yanlış porta takılı.