selamlar,
S7-300'de;
always on marker (her zaman 1)
always off marker (her zaman 0)
first scan cycle marker (ilk taramada 1)
toogle marker (0-1-0-1-... şeklinde giden)
bitleri nasıl oluşturabilirim?
Bilen ya da yapan varsa yardımcı olursanız çok sevinirim.
iyi çalışmalar!
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhaba s7-300 de ob100 un icerisine or ile ayni sinyalin kendisi ve invertoru ile cikisa verirsen,plc warm start alirsa or un girislerinden birisi mutlaka 1 olacagindan cikisda devamli 1 olacaktir.Bu cikisinda invertorunu alirsan always logic 0 olur..Ayrica ob nin ust kisminda cycli timer diye bir secenek var oradan cycle timeri kullanarak bir seyler yapabilirsin gibi geliyor.
ON M 900.0
O M 900.0
= M 900.1
= M 900.2
Elektronikmuh arkadasin dedigide cok mantikli bende daha once OB1_PREV_CYCLE i logicde kullanarak yapmisdim
SET
S M 1.1 //Surekli ON merker
R M 1.0 //Surekli OFF merker
OB100 ilk çalışmada girilip bir daha uğranılmayan bloktur burada bir merkeri set edersin
Clock Memory için ise
Hardware Configurasyona git, CPU nun uzerine sag tıkla-ozellikler, Cycle/Clock Memory Sekmesine gir,
bu sekmede altta Clock Memory Boölümü var, senden 1 tane BYTE istiyor, bu byte ın bitleri aşağıdaki sürede veya frekansta ON-OFF yapan clock bitler olarak istedigin yerde kullan
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Period
duration (s): 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.2 0.1
Frequency
(Hz): 0.5 0.625 1 1.25 2 2.5 5 10
Ladder diyagramda memorynin(Merker) NO ve NC kontaklarını paralel bağlayıp aynı merkere çıkış götürerek sürekli 1 yapabilirsin. Sürekli 0 yapmak içinse aynı merkerin NO ve NC kontaklarını seri bağlamalısın. Kolay gelsin.
arkadaşlar şu merkerler benim anladığım kadarıyla yardımcı röleler ve Qlardan farkı daha çok olması ve çıkış ucunun bulunmaması. Peki bu merkerler hangi numaradan başlıyorlar. Bunu söyleyecek olan var mı?
Merker, Marker yada memory sayısı PLC nin özelliğine göre değişir. Mesela S7 400 CPU 414 işlemcide yaklaşık olarak 128.000 adet merker kullanılabilir. M0.0 dan başlar PLC nin özelliğine göre desteklenen byteın son bitinde biter. Örneğin PLC, 1024 adet merker desteği veriyorsa adresi M0.0......M128.7 arası olabilir. Merkerlerin genel özelliği sanal rölelerdir. PLC nin hafızasında oluşturulurlar, değerleri çıkışlara yansıtılmaz.