Arkadaslar elimde 10-30 v dc 100 puls encoder var.Banddan gecen metal parcanin gecisini takip edecegim.parca 5m/dk ile yürürken cikis sinyali alacagim.bu hizin altina düsünce sinyali kesecek.
Sistemde siemens s7312 cpu ve sadece dijital giris cikislar var.Bunlarla bu islemi yapabilirmiyim.olmazsa en uygun nasil yapabilirim.
Yardimlariniz icin simdiden tesekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaslar elimde 10-30 v dc 100 puls encoder var.Banddan gecen metal parcanin gecisini takip edecegim.parca 5m/dk ile yürürken cikis sinyali alacagim.bu hizin altina düsünce sinyali kesecek.
Sistemde siemens s7312 cpu ve sadece dijital giris cikislar var.Bunlarla bu islemi yapabilirmiyim.olmazsa en uygun nasil yapabilirim.
Yardimlariniz icin simdiden tesekkürler


Sayın guner6073;167916
CPU 312 YANINA FM350 COUNTER MODÜLÜ İLAVE ETMELİSİNİZ.
MODÜLÜN KODU:6ES7 350-1AH03-0AE0 ENKODERDEN GELEN KABLO UÇLARI MODÜLE BAĞLAYACAKSINIZ.

YADA BANTTAN GEÇEN METAL PARÇAYI İNDÜKTİF SENSÖRLE ALGILAYIP PLC İÇİNDE TIMER ÇALIŞTIRIP ZAMAN SAYDIRACAKSINIZ.HIZ HEP AYNI İSE SENSÖR TIMER ZAMANINI DOLDURMADAN RESETLENECEK HIZ DÜŞTÜĞÜNDE SENSÖR GEÇ ALGILAYACAĞI İÇİN TIMER ZAMANINI TAMAMLAYIP ÇIKIŞ VERECEKTİR.BU ÇIKIŞA ALARM YADA SİSTEMİ DURDURABİLİRSİN.
 
5mt/dk hızda enkoder kaç devir/dk ile dönecek. Yada konveyör 1 metre hareket edince enkoder kaç tur atacak. Tam olarak söylerseniz -sanırım hız düşük- herhangi bir ilave modül kullanmadan normal digital girişlerle de yapılabilir.
 
Enkoder maksimum 60d/dk ile dönecek.
 
FM350 COUNTER MODÜLÜ İLAVE YAPTIGIM ZAMAN PROGRAMLAMASINI BASİT BİR ÖRNEKLE GÖSTEREBİLİRMİSİNİZ.
(10-30 v dc 100 puls encoder var.Banddan gecen metal parcanin gecisini takip edecegim.parca 5m/dk ile yürürken cikis sinyali alacagim.bu hizin altina düsünce sinyali kesecek.)
 
60 D/DK sn de 1 puls yapar di modülle okuyup timer kullanarak yapılabilir 200ms ye kadar di modülü çalışır yanlız encoder npn mi pnp mi di modül için önemli
 
Enkoder in kodu:autonics E50S8-100-3-T-24
T:Totem pole output
Eger Tyerine N olursa NPN yaziyor katalogda
 
60 D/DK sn de 1 puls yapar di modülle okuyup timer kullanarak yapılabilir 200ms ye kadar di modülü çalışır yanlız encoder npn mi pnp mi di modül için önemli


60 d/dk sn de bir tur o da 100 pulse demek. Yani 10ms pulse süresi. Normal giriş çıkışla yapmak zor. Daha düşük pulse sayılı enkoderle belki yapılabilir.
 
Arkadaslar tesekkürler.galiba dijital girisle olmayacak bu islem.
s7312C cpu alsam bunun üzerine enkoder baglayabilirmiyim.Eger baglayabilirsem programlama örnegi verebilirmisiniz.
Parcanin hizi 5m/d dan asagi düsünce sinyal verecek veya kesecek.
 
Arkadaslar tesekkürler.galiba dijital girisle olmayacak bu islem.
s7312C cpu alsam bunun üzerine enkoder baglayabilirmiyim.Eger baglayabilirsem programlama örnegi verebilirmisiniz.
Parcanin hizi 5m/d dan asagi düsünce sinyal verecek veya kesecek.

bu cpu modeline encoder bağlayabilirsin
 