S7-200-HMI HABERLEŞMESİ

omer8acar

Üye
Katılım
25 Şub 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
arkadaslar elimde s7-200 CPU ve TP177A operatör paneli var.kablo olarak da ppi-usb ve mpi-usb kabloları var.plc ve panelin girişleri sadece 9pinli dişi konnektörler.panelde usb girişi yok . nasıl bir kablo almalaıyım haberleşme için.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
tp177A If1B bağlantısı ile S7-200 arası haberleşir. bu kabloyu kendin de yapabilirsin, kablo bağlantısını aşağıdaki gibi yapmalısın;

kablonun her iki tarafı da 9 pin erkek olmalı

3----------3
4----------4
5----------5
8----------8

gövdeleri kendi arasında kısa devre et. diğer pinler boş olacak, kolay gelsin...
 
tp 177 mıcro panel we s7 - 200 plc war elımde aradakı baglantıyı nasıl yapabılrım ? wıncc programıyla tarıf edebılır mısınız rica etsem ?
 
slm arkadaşlar bende s7 200 cpu222 var samkoon marka panel var bunları bir türlü haberleştiremiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,215
Mesajlar
915,870
Kullanıcılar
449,996
Son üye
Serhan10

Yeni konular

Geri
Üst