S7-1214 C DC/DC/RLY plc error yanıp sönüyor YARDIMMM !!

serhat33

Üye
Katılım
12 Kas 2009
Mesajlar
235
Puanları
1
İyi çalışmalar arkadaslar ;

Elimde S7-1214 C DC/DC/RLY plc var fakat beslemesini takıp calıstırdıgım andan itibaren error yanıp sonuyor.firmware 2.2v step 7 pro v11 sp2 kullanıorm bilgisayarıma baglamadan bile enerjisini vermeye baslayınca bu led yanıp sonuyor ...daha sonra bilgisayara bagladım plc ye program yükleyebiliyorum ancak hardware component removed or missing erroru veriyor bu durumu nasıl düzeltebilirim..
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
sorun çözüldü !!! online &diagnostics>functions> reset to factory den reset ip adress diyerek plc tüm hafızasını temizledim tekrar baglantı yapıp yeni adres atadım sorun düzeldi..
 
Sorunu da çözümünü de yazmışsınız, teşekkürler...
 