S7-1200 PID SORUNU

Katılım
24 Ağu 2012
Mesajlar
13
Puanları
1
merhabalar, s7-1200 pid ile hız kontrolü yapıyorum pid'nin output_pwm çıkışından pwm almak istiyorum oysa sabit çıkış veriyor sürücü bootstrap ile çalışıyor. buda sürücünün aşırı ısınmasına neden oluyor. Sorum şu pwm çıkışı acaba pid den mi alacam yoksa bir PWM databloğu tanımlayıp pid çkışı ile ayarlama mı yapmam gerekiyor ayrıca pwm limit kısımda süreyi neye göre giricem.Deneyimli arkadaşlardan yardım istiyorum.teşekkürler
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
merhabalar, s7-1200 pid ile hız kontrolü yapıyorum pid'nin output_pwm çıkışından pwm almak istiyorum oysa sabit çıkış veriyor sürücü bootstrap ile çalışıyor. buda sürücünün aşırı ısınmasına neden oluyor. Sorum şu pwm çıkışı acaba pid den mi alacam yoksa bir PWM databloğu tanımlayıp pid çkışı ile ayarlama mı yapmam gerekiyor ayrıca pwm limit kısımda süreyi neye göre giricem.Deneyimli arkadaşlardan yardım istiyorum.teşekkürler
 
technology objectden PID_Compact bloğu ve Basic settingsden output u PWM olarak seçdin mi?.
 
ewet onu yapmıştım en son cycle interrupt süresini 3-4 ms (mininum) girdim en fazla 100 hz PWM gördüm bana 10khz pwm lazım. ve pwm_output'tan vazgeçtim. pid çıkışını output tan aldım PWM generatörünün doluluk oranına verdim istediğim frekansta ayarlayabiliyorum şimdi sıkıntı hal oldu gibi. şimdi kafama takılan soru pid compactı interrapta tanımladım. HSC ve PWM generatör main blokta mı kalıyor yoksa birisini interrap'a atmam mı gerekiyor teşekkürler.
 