S7 1200 pıd

muratcam

Üye
Katılım
24 Ara 2006
Mesajlar
130
Puanları
1
Yaş
39
Slm
Fan ile mahal ısıtılırken mahaldeki sensöre göre üfleme yapılan kanaldaki sensöre görede üfleme ısısını limitlemem gerekiyor tiportal da bunun için kulalnılabilen blok varmıdır.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Limit Fonksiyonunu kullanmak gerekir, (Mx ve Mn ile)
Eğer isteğiniz bu fonksiyon değilse biraz daha açıklama lazım.
Kolay gelsin
 
Son düzenleme:
oransal vana ile kontrol edilen ısıtma bataryamız var bu vana ortamda bulunan sensör ile ortam setine göre pıd ile kontrol edilirken mahale üflenen havanında üfleleme kanalındaki sensör ile limitlenmesi lazım yani ben ortamı 18derece isterken mahale üflenen ısınında 22 dereceyi üzerine çıkmaması gerek
 
Pid bloğu ile yapabilirsin. Mesala set değerini girersin ve cıkısa göre fan hızını ve oransal vanayı kapatabilirsin. Ama fanı kısmak daha mantıklıdır. Resim attım.
 

Ekli dosyalar

  • PİD.png
    PİD.png
    17.9 KB · Görüntüleme: 14
Limit fonksiyonu işininize yarayacaktır

 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,901
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst