sıvı seviye ölçümü

saido

Üye
Katılım
25 Mar 2008
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
39
sıvı seviye ölçme içn hangi sensörleri önerirsiniz.
http://www.emo.org.tr/resimler/ekler/1064f1de9dfcd9d_ek.doc
bu linkdeki projede elektrot yöntemini kullanmışlar. sizin bi fikriniz var mı?
 
Ben şu an bir çalışma içindeyim. Ultrasonic mesafe ölçer yöntemi ile sıvı seviye ölçme işini yapmaya çalışıyorum. ama halen güzel bir sonuç alamadım.1 cm lik aralıklarla ölçme yapabiliyorum. çok hassas olmadı henüz.
 
KAEL
SKR-100, ke-SKR Seviye Konrol Rölesi Kullanabilirsin.
Ben kullanıyorum iyi çalışıyor.
5-100Kohm iletkenlik,
Ac Uygulama,

Dalgıç pompların kullanıldığı kuyularda, pompanın dinamik su seviyesinde çalışmasını sağlar. Buradaki amaç pompanın sussuz (soğutmasız) çalışmasını önlemektir.
Seviye kontrol rölesi iletken fakat yanıcı veya patlayıcı olmayan sıvıların içinde elektrodlar aracılığı ile akım gönderip ölçüm alma mantığıyla çalışır.
Hassasiyet ayarı (elektrodlar arası empedans) suyun iletkenlik değerine göre 5 ile 100Kohm arasında ön paneleki potansiyometre ile ayarlanabilir.
Endüstriyel tesislerde kullanılan sıvı tanklarının boşaltılması veya doldurulması işleminde de kullanılır.
Eğer sıvı tankının gövdesi metalden yapılmışsa toprak "T" terminali ile metal gövde birbirine kablo ile sıkıca temas ettirilmelidir.
Eğer sıvı tankı iletken bir malzemeden yapılmamış ise toprak "T" elektrodu tankın içine ve en alta yerleştirilmelidir.
İşletme Gerilimi :220/230 Vac
İşletme Aralığı :(0,8-1,1)xUn (Un nominal gerilim)
Frekans :50Hz
Kontak Akımı :Max. 5Amp/240Vac
Hassasiyet :5-100 KΩ
Güç tüketimi :<4VA
Koruma Sınıfı :IP20
Klemens Koruma Sınıfı :IP00
Ortam Sıcaklığı :-5ºC...+50ºC
Nem :%15....%95 (Yoğuşma olmadan)
Bağlantı Şekli
:pano içine dikey veya Klemens rayına
(ke-SKR için sadece klemens rayına)
Boyutları
:112mmx75mmx50mm (SKR-100)
28mmx82mmx80mm (ke-SKR)
SE Serbest Elektrod

Krom iletken, Paslanmaz,

Yalıtkan plastik gövde,

Kolay kullanım ve montaj.

SE, Serbest Elektrod, iletken sıvıların seviyesini ölçmek amacı ile kullanılan SKR-100 ve ke-SKR röleleri ile birlikte kullanılır. Elektrodlar iletken sıvı bulunan tank, depo ya da kuyu içerisinda kullanılabilir.
Dikkat!; Yanıcı veya patlayıcı sıvıların seviye kontrolünde kullanmayınız.
 
abb kullan sorun yasamazsın 3 elektrotla calısıyor algılama oranı çok hassas ben çok marka kullandım ama abb nın verdıgı perfonmansı bulamadım yurtdısından ital ediliyor
 
aslında ii marka her zaman sorunsuzluk demektir ama bir çok turk markasının SSR (sıvı seviye rolesi) adı altında ürünleri vardır.bir çok yerde kullanmaktayız .gayet önem arzeden tezgahlarda bile kullanıyoruz.şimdiye kadar bir sorun yaşamadık. ama seviye kontrolü ile seviye ölçme farklı şeylerdir. biraz daha açarsan daha ii olur.
 
Seviye kontrolü için basınç ve sıcaklık durumlarına göre çok çeşitli ölçüm cihazları mevcut. Bu konuda ülkemizde en rahat bulabileceğin Ayvaz firmasının ürünleridir. Oransal ve ya kontak çıkışlı bir çok modelleri mevcut. A ve c serileri kontak çıkışlı. Elk serileri ise oransal ve kontak çıkışlı seçenekler sunmakta. Eğer başka marka istersen Gestra veya Sprax-Sarco da işinizi görür.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,902
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst