Suzme sayaclarınız, akım trafosu ile ölçüm yapıyorsa; akım trafosuanma akımı/5 = çevırme kat sayısı ile, sayaç endeksini çarpmanız gerekir. Yok, küçük yükler ise ve diret bağlı ise sadece sayaç endeksini okuyup birim fiat ile çarpınız.
Süzme sayaçların alçak gerilimde olduğunu düşünerek yazdım. Eğer bunblarda OG ise birde gerilim trafosu çevirme oraını ile çarpmanız gerekır. Yani, akım traosu çevirme oranı X gerilim trafosu çevirme oranı = Çarpan kat sayınız,
bununla endeks farıkı9 çarpamak gerekir.
Akım trafosu varsa, mısal, 100 n/5 oranlı ise, 100/5= 20 çeveırme kat sayısı, sızın çarpan sayınızdır.