Tesisimizde son endeks : 251,840 ilk endeks 167,197 ana sayaç çarpanımız 5175.. bir kaç yerde bağlı olan süzme sayaçlarımız var ve biz bunları faturalandırmak istiyoruz. Hesaplama yaparken ana sayaç çarpan değerini hesaba alıyor muyuz yoksa direk süzme sayaçtan okunan değeri kendi çıkardığımız birim fiyat ile mi çarpacağız ? Hiç bilgimin olmadığı bir konu.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Suzme sayaclarınız, akım trafosu ile ölçüm yapıyorsa; akım trafosuanma akımı/5 = çevırme kat sayısı ile, sayaç endeksini çarpmanız gerekir. Yok, küçük yükler ise ve diret bağlı ise sadece sayaç endeksini okuyup birim fiat ile çarpınız.

Süzme sayaçların alçak gerilimde olduğunu düşünerek yazdım. Eğer bunblarda OG ise birde gerilim trafosu çevirme oraını ile çarpmanız gerekır. Yani, akım traosu çevirme oranı X gerilim trafosu çevirme oranı = Çarpan kat sayınız,
bununla endeks farıkı9 çarpamak gerekir.
Akım trafosu varsa, mısal, 100 n/5 oranlı ise, 100/5= 20 çeveırme kat sayısı, sızın çarpan sayınızdır.
 
Suzme sayaclarınız, akım trafosu ile ölçüm yapıyorsa; akım trafosuanma akımı/5 = çevırme kat sayısı ile, sayaç endeksini çarpmanız gerekir. Yok, küçük yükler ise ve diret bağlı ise sadece sayaç endeksini okuyup birim fiat ile çarpınız.

Süzme sayaçların alçak gerilimde olduğunu düşünerek yazdım. Eğer bunblarda OG ise birde gerilim trafosu çevirme oraını ile çarpmanız gerekır. Yani, akım traosu çevirme oranı X gerilim trafosu çevirme oranı = Çarpan kat sayınız,
bununla endeks farıkı9 çarpamak gerekir.
Akım trafosu varsa, mısal, 100 n/5 oranlı ise, 100/5= 20 çeveırme kat sayısı, sızın çarpan sayınızdır.

Sanırım Gerilim Trafo Oranı 34500/1,73/100/173 akım trafosu da 75/5 .AG tarafında da Diyelimki Süzme olarak 400/5 akım trafolu X/5 Sayaç ve 1 adet de direkt sayaç var. Bu durumda OG Sayaçtan okunan değer x 5175 = (400/5) x X/5 Sayacın Endeks Farkı + Direkt Sayacın Endeks Farkı mı olacak ?
 
34500/100 = kat sayı, 345; akım trafosu, 75/15= 15 kat sayı. 345 X 15 X endeks farkı = sarfıyat. OG sayaç..(345x 15x endeks fark (5175 sayac carpanıdır.)
suzme sayacda, 400 / 5 = 80 carpan, yanı; suzme sayac endeks farkı X carpan = suzme sayaç sarfıyatıdır.
 
Faturalandirma og den yapiliyor ama süzme sayaçlar ag de. Bu dediğinize gore süzme sayactaki değer ile direk birim fiyati (vergiler vs.) carpip sarfiyatı fiyatlandiriyoruz. Doğru mudur ?
 
Dogrudur, brüt fatura tutarınız (OG den gelen) sarfıyata bölüp, cıkan birim fiatı, süzme sayacların sarfıyat ile çarpınız.Ama dikkat edin, OG faturada kopmapnsazyon cezanız olmasın. Eger güçleri büyükse, müşterılerınızde, kompanzasyon yaptırın.
 
Ama, süzme sayaç, akım trafo varsa, onun oranı ile, endeks farkını carpmayi unutmayın.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Ama, süzme sayaç, akım trafo varsa, onun oranı ile, endeks farkını carpmayi unutmayın.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Bildiğim kadarıyla yok ağabey. Yardımların için teşekkür ederim..
 
Ama, süzme sayaç, akım trafo varsa, onun oranı ile, endeks farkını carpmayi unutmayın.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Hocam söyle bir sorum olacak. Bir süzme sayacım var, tükettiği elektriği ölçmek için akım trafosu oranını kullanacağım. Peki aktif değer için bunu yapacağım reaktif değeri de dikkate almalı mıyım yada nasıl değerlendireceğim. Burada parasal ölçmeden ve takibin yanı sıra sistemden çektiği gücü takip etmek istiyorum.
 