arkadaşlar gönka marka rooftop cihaz ögle saatlerinde alçak basınç arızası veriyor gazı 407 eksik deyil nerede aramam gerek bu arızayı bilen varmı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
evaporatörden dönen havayı kontrol ettinizmi.. ?? Öncelikle iç fanı kontrol ediniz.. direkt akuplemi yoksa kayış kasnakmı kayışları kontrol edin..

ikinci konu cihaz alçak basıncını ölçen transducerda hata olabilir yada elektonik kartta bu ölçümü manual manifold ilede yapın doğruluğunu kontrol edin..
 