reaktif ve kapasitif yazması hk?

Kutusundan yeni çıkardığınız bir entes röle bozuk olabilir normaldir,bizim de başımıza gelmişti değiştirince herşey düzeldi,bir deneyin bence.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet rolyi ilk bağladığımda bağlantı hatası olarak yıldız işareti çıkıyordu akım trafolarının k ve l uclarını değiştirdim o işaret daha çıkmıyor hata ledleri yanmıyor birtek % işareti yanıyor oda sistem indüktif ve capasitif oranları girdiğim değerlerden şimdilik yüksek olduğu için inşallah istenilen seviyeye incek sizlerin yardımlarıyla aldığım role eğer bozuksa entes korksun benden akım trafolarının cosfi eksi olan iki fazınki k l ucları yalnış olma ihtimali olabilirmi ama sanmıyorum roleye elektirik verdiğimde normal gözüküyor eksiye düşmüyor genç arkadaşımızın dediği gibi kondansatörler l1 l2 fazına fazla gelebilir monofaza kondansatör kullanmam gerek galiba nasıl olcaksa ulen harcadığım paranın haddi hesabı yok bu tedaşın yaptığı işmi be buda yetmez miş gibi 2009 oranları aşağı çekeceklermiş yuuuuuuuuuuuhhhhhhhh
 
karlos 55 arkadaşım.2009 da aşağı çekilecekmiş diye bir uygulama yok,gönlünü ferah tut.
 
Sahi tedaş bizimle uğraşacağına reaktif güç harcayan cihazların üreticileri ile neden uğraşmıyor.Aslında bu konunun yeri burası değil ama...
Tedaş bu konuda yerden göğe kadar haklı.Reaktif güç harcarsan parasını vereceksin.Ama gitsinler motorlara kondansatör taktırsınlar,PF si 1 olmayan,harmonik olamayan makinaya üretim/ithalat izni vermesinler.Di mi yani
 
Haklısın m-usta-fa. Ben bir de şu noktayı anlayamadım:


Üçüncü faz 0,94 indüktif iken, devreye kondansatör girince 0,808 indüktif oluyor ??? Yani dereye kondansatör değilde reaktör (veya indüktif yük) girmiş gibi.
 
Karlos ben yine de sana ısrarla akım ve gerilim bilgilerinin alındığı fazların üst üste oturup oturmadığını kontrol et derim, olmazsa rölenin besleme sigortalarını indir ve sırayla gerilim uçlarını birbiriyle değiştir, en fazla 6 denemede bulursun doğru bağlantıyı, doğru bağlantı olduğunu nerden anlıcaksın, birbirine yakın pozitif cos fi ler görceksin, önceki yazdıklarını okudum arkadaşların dediği gibi -0,2 gibi cos fi bana da garip geldi.

Ayrıca Kael ve Entes rölelerinde akım trafosu oranı girmek girmemek ya da yanlış girmek kompanzasyon açısından hiçbirşeyi değiştirmiyor, şöyle düşünün akım trafosu oranı yanlışlıkla 1 girildi veya fabrika ayarına dokunulmadı ve 1 kaldı, kondansatör güçlerini ona göre ufak tanıyacak, ama geçen akımı da ufak bileceğinden aynı oranda kondansatör devreye alacaktır, yani oran komple sistemi kapsadığından bir değişiklik olmayacaktır. akım trafosu oranını girmek bize sadece akımları güçleri vs bilgileri röle üzerinden gözle doğru okumamızı sağlar. Merak eden çalışan bir sistemde oranı 1 girip deneyebilir
 
Entes rölelerde,akım polaritesi endişesini gidermenin en basit yolu,rölenin aktif güç ölçüm modunu kul-
lanmaktır.Güçlerin ( kw ) önünde - işareti yoksa,polariteler doğru bağlı demektir.En basit yöntem budur.
 
doğrudur üstad, cos fi önünde eksi görüyoruz, acaba gerçekten şebekemi kapasitif vs diye düşünüyoruz, en güzel yolu aktif güce bakmak, teşekkürler...
 
özür dilerim ama cosq hiçbir zaman 1 yapamazsınız.akım ile gerilim arsındaki açı hiçbir zaman 1 olmaz.ölçü aletleri 1 yazar ama 1 değildir.1 e yakın bir değerdir
 
niye 1 yapamıyoruz peki MAH bey?
omik yüklerde nasıl oluyo bu durum peki?
 