Reaktif role ufak bir sorun

mckolbasi

Üye
Katılım
6 Mar 2010
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
38
Dun basıma gelen bır olayı soracagım..

Entes rg3-12cs rolenın bulundugu bır tesıse kontrol amaclı gıttım. Cos degerlı yerlı yerınde(herhangı bır ind. kap. ceza yok). Cıhaz saglıklı calısıyor. 1. ve 5. kademelerı devrede gozukuyor. Hersey cok guzel..

Ama panoyu actıgımda 5. kondansatorun ıcındekı sıvının aktıgını yanı arızalandıgını gordum. Cektıgı akım degerını olctum, sıfır.

Sorum su : Role1. ve 5. kademeyı cekmesı gerektıgını dusunuyor, cekıyor ama 5ten akım gelmıyor. Rolenın 5 yerıne baska bı kademeyı devreye sokması gerekmez mı? Hatta roleden manuel olarak 5. kademeyı ıptal ettım, buna ragmen hala cekılı kalıyor.
Yorumlarınızı beklıyorum..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
O anki reaktif durum sadece 1. grup ile cosq değerinin uygunluğunu sağlayabiliyordur.Dolayısıyla cihaz 5. gruba müdahale etme gereği duymuyordur.
Manuel olarak farklı grupları devreye alın.Cihazın Kapasitife geçtiği için grupların fazlasını devreden çıkarması gerekir.Veya 5.grup kondansatörlerini örneğin 4. ile değiştirin cihaz grubu devreden çıkarmalıdır
 
Sorum su : Role1. ve 5. kademeyı cekmesı gerektıgını dusunuyor, cekıyor ama 5ten akım gelmıyor. Rolenın 5 yerıne baska bı kademeyı devreye sokması gerekmez mı? Hatta roleden manuel olarak 5. kademeyı ıptal ettım, buna ragmen hala cekılı kalıyor.
Yorumlarınızı beklıyorum..

5.kademeyi çekip ihtiyaç karşılanmayınca 6. kademeyi çekecekken yük azalıp 6. kademeye gerek kalmamış olmalı
5. kademe kontaktörü yapışmış olabilir.
 
Kontaktorler yapısmıs durumda degıl, kontrol ettım.

benımde aklıma bugun soyle bı cozum geldı..
Role 5. kademe cekılı ıken (yanı cektıgını zannederken) hersey ıyı gozuktugu ıcın gerı bırakmıyor. Belkı reset atarsam bır daha cekmez ve sorun duzelmıs olur. Bunu denedıkten sonra buraya yazacagım.
 
Kontaktorler yapısmıs durumda degıl, kontrol ettım.

benımde aklıma bugun soyle bı cozum geldı..
Role 5. kademe cekılı ıken (yanı cektıgını zannederken) hersey ıyı gozuktugu ıcın gerı bırakmıyor. Belkı reset atarsam bır daha cekmez ve sorun duzelmıs olur. Bunu denedıkten sonra buraya yazacagım.

Auto setup yaptır röleye sonra (cap) menüsünden kademe güçlerini kontrol et

Not:(akım trafo oranını röleye tanıtmış olman gerekli 100/5 ise ct:20 gibi..)
 
Röle hangi programda çalışıyor.Eğer değilse 10. program olmalı
 