Merhabalar
Rölede reaktif cezada görünüyor fakat sayaçta ise kapasitif ceza yazıyor sebebi ne olabilir yardımcı olabilir misiniz teşekkürler bu arada röle kael marka
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bence sayaç üzerindeki değerleri baz almalisiniz. Hem endüktif hem kapasitiften ceza ihtimalinin olmaması gerek
 
Sayacınız OG'de mi AG'de mi ?
 
Sabıt kondansatör, reaktıf rölenın akım bılgilerini aldıgı akım trafolaından sonra bağlanmısttır.Bırde kapasite olarak büyükse, sayaç kapasitif ölçüyor.
Bu arada sabıt grup röle akım trafosundan sonra baglı oldugundan, röleo sabıt grup kapasıtesını gecek buyukluk/mıktarda tesısde motor çalışana kadar devreye kondansaör aldırmıyordur.
1. Sabit grubun kapasitesini, trafonuza uygunluğunu kontrol edin / ettirin.
2. Sabir gubun bağlı oldugu nokta,reaktif röle akım trafolarından önce sıgorta + kontaktör ıle devreye alın.
 
Sabıt kondansatör, reaktıf rölenın akım bılgilerini aldıgı akım trafolaından sonra bağlanmısttır.Bırde kapasite olarak büyükse, sayaç kapasitif ölçüyor.
Bu arada sabıt grup röle akım trafosundan sonra baglı oldugundan, röleo sabıt grup kapasıtesını gecek buyukluk/mıktarda tesısde motor çalışana kadar devreye kondansaör aldırmıyordur.
1. Sabit grubun kapasitesini, trafonuza uygunluğunu kontrol edin / ettirin.
2. Sabir gubun bağlı oldugu nokta,reaktif röle akım trafolarından önce sıgorta + kontaktör ıle devreye alın.

Teşekkür ederim bilgi için
 
Sabıt kondansatör, reaktıf rölenın akım bılgilerini aldıgı akım trafolaından sonra bağlanmısttır.Bırde kapasite olarak büyükse, sayaç kapasitif ölçüyor.
Bu arada sabıt grup röle akım trafosundan sonra baglı oldugundan, röleo sabıt grup kapasıtesını gecek buyukluk/mıktarda tesısde motor çalışana kadar devreye kondansaör aldırmıyordur.
1. Sabit grubun kapasitesini, trafonuza uygunluğunu kontrol edin / ettirin.
2. Sabir gubun bağlı oldugu nokta,reaktif röle akım trafolarından önce sıgorta + kontaktör ıle devreye alın.

Bilgi amaçlı soruyorum da aynı durum sayaç AG de olsaydı o zaman sebebi ne olurdu şimdiden teşekkür ederim
 
Sabit grubunuz büyük seçilmiş,yükün az olduğu zamanlarda kapasitif ön plana çıkıyor.Rölenin reaktif yazmasının sebebi uygun kondansatör olmayışındandır.Yük azalınca reaktif güçler menüsüne bakın ve uygun kondansatör takın.
Sayaç AG de olsaydı rölenin akım trafoları bütün yükleri görecek ve ona göre size uyarı verecekti.
 