Protherm Lynx 23 btve Kombi Arızası

@cun

Üye
Katılım
14 Şub 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
47
protherm lynx 23 btve kombide
yazlık modda bir sıkıntı yok musluk suyu sıcak
ama kışlık modda alınınca
kombi aşırı ısınıyor
hasar termostatından kendini kapatıyor
su basınç ve sıcaklık göstergeleri ikisi de en sona çıkıyor
kombi duruyor ve arıza lambası yanıp sönmeye başlıyor
bu süre 5-10 sn içersinde gerçekleşiyor.

Kombinin içindeki sıcak suyu boşaltıyorum
basınç göstergesi normal hale geliyor 2-2,5 bar civarı
hasar termostatındaki çubuğu itip eski haline getiriyorum

yazlık konumda şuan
kışlık konuma getirdiğimde olanlar bunlar
Yardımcı olabilecek var mı? Sorun neden kaynaklanıyor?
 
pompayı söktüm, kitlenmiş
güzelce temizledim taktım
ayrıca sıcak su dönüş filtresini de temizledim
sorun düzeldi
 