Transformatörlerin primerleri boşta ısınıyorsa ilk sebep demir kayıplarıdır.
Hesaplanan güç doğrultusunda belli bir manyetik akı geçirgenliği gerekmektedir. Toplam manyetik akı miktarı transformatörün gücünü belirtir.
Hesaplanan güç doğrultusunda...
Elde edilmiş olan manyetik akış şiddeti fazla ise ve demir saclar bu kadar manyetik akıyı geçiremiyorsa, doğrudan havaya manyetik akı kaçağı var demektir.
Bu unsur rahatlıkla test edilebilir.
Boşta çalışan transformatör yakınına bir manyetik madde yaklaştırılırsa, bu madde transformatör tarafından etkilenerek manyetik alana maruz kalacak ve etkileri hemen gözlemlenebilecektir.
Kaliteli üretimler için manyetik akı kaçağı daha ciddi testlerle yapılmaktadır.
Referans olarak sarılmış bir demir çekirdekli bobin, transformatöre yaklaştırılarak, bu bobinde oluşan gerilim ölçülmektedir. İndüklenen bu gerilim aynı zamanda elektronik devrelerin etkileşimi için referans oluşturmaktadır.
ÇÖZÜMLER:
1 Çok daha yüksek manyetik akı için uygun malzeme temin edilmelidir. ÖRNEK 20.000 GAUSS veya üzeri saclar.
2 İstenilen güç doğrultusunda, elde bulunan mevcut sac miktarını artırarak nüve kesitinin büyütülmesi. Transformatör ebatının büyütülmesi demektir.
3 Mevcut transformatör büyüklüğünü korumak zorunluluğu var ise, güç olarak düşük kullanma zorunluluğu olacaktır. Bu durumda primer sargılarının daha ince olarak ve daha fazla sarılması gerekmektedir.