Tia portal da s7-300 programlıyorum. plcsim ile simüle ediyorum. ama şöyle bir sorun var ki; monitoring de contakları ve diğer elemanları modify yapamıyorum. modif to 0 veya 1 diyorum ama değişiklik olmuyor kontak hep başlangıç durumunda kalıyor, durumu değişmiyor. acaba neden kaynaklanıyor bu problem?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plcsim de yapınca sıkıntı yok zaten, step7 de veya tia portalda yapınca olmuyor. o da biraz uğraştırıyor. normal de tia dan veya step7 den modifiye edince de olması lazım ama şimdi neden olmuyor anlamadim bir türlü.
Hocam basit bir tek kontak ve cikis programının watch table görüntüsü bu.Yine Main OB de de kontağa sağ tıklayıp modify dan 1 veya 0'a çekmeye çalıştığımızda cekemiyoruz.İlla PLCSIM den yapmaz zorunda kalıyoruz.
Hocam basit bir tek kontak ve cikis programının watch table görüntüsü bu.Yine Main OB de de kontağa sağ tıklayıp modify dan 1 veya 0'a çekmeye çalıştığımızda cekemiyoruz.İlla PLCSIM den yapmaz zorunda kalıyoruz.
Hocam şimdi farkettim.M bitleri çıkışa ait kontak olarak kullanmadığımız da "modify to 1 / 0" yapabiliyoruz.
Alttaki resimlerde :
Network 1 de I0.0 modify to 1 / 0 olmuyor.
Network 2 de de M0.0 kontagı Network 1 in çıkışı olduğu için modify to 1 olmuyor.
Network 3 te modify to 1 ile kontağı kapattım.
Zaten Watch Table a da bakarsan
I0.0 in Monitor Value ve Modify Value'nin farklı olduğunu görürsün.