Plc nin 220vac çıkışı yanıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fatihtekn
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

fatihtekn

Üye
Katılım
25 Kas 2021
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
29
HERKESE KOLAY GELSİN

yürüyen merdiven de bi sorunum var schneider m241 plc var plc in q6 çıkışından fren bobinini enerjilendiriyorlar q6 çıkışı kontaktörü çektiriyor kontaktörde freni açtırıyor (fren 220vac) 3 ayda bir plc nin q6 çıkışındaki röle patlıyor ünite dur kalk modunda çalışıyor günde 200 defa run alıyordur tahminimce kontaktör üzerinde herhangi bir varistör kapasitör bulunmuyor plc yi korumak için napabilirim
 
HERKESE KOLAY GELSİN

yürüyen merdiven de bi sorunum var schneider m241 plc var plc in q6 çıkışından fren bobinini enerjilendiriyorlar q6 çıkışı kontaktörü çektiriyor kontaktörde freni açtırıyor (fren 220vac) 3 ayda bir plc nin q6 çıkışındaki röle patlıyor ünite dur kalk modunda çalışıyor günde 200 defa run alıyordur tahminimce kontaktör üzerinde herhangi bir varistör kapasitör bulunmuyor plc yi korumak için napabilirim

Kontaktor bobinine paralel bir kapasitor eklenebilir. Plc ile kontaktor arasına ikinci bir aktarıcı 12 yada 24 volt role yada kontaktor yerine solid state role koyabilirsiniz.
 
kapasitör için bir öneriniz varmı

100 nF - 220 nF 400 Volt gibi degerde kondansator deneyebilirsiniz.

Cihazlarimizda kullanılan kapasitorleri tam değerini hatırlamıyorum ama zaman sorunu yoksa bir gün misteriye gittiğimde resim ceker buraya eklerim.
 
Plc ile kontaktor arasına ikinci bir aktarıcı 12 yada 24 volt role yada kontaktor yerine solid state
 

Forum istatistikleri

Konular
133,409
Mesajlar
971,285
Kullanıcılar
459,367
Son üye
yasso_first58
Geri
Üst