Arkadaşlar merhaba
Yeni binalarda temel topraklama ile Paratoner topraklaması arası 20 metre mesafe sağlanamayacağı için mecburen birleştiriyoruz. Ancak temel topraklama ile Paratoner topraklama birleştirilirken direk Fi8’i Paratonerin son topraklama kazığından temel topraklamaya(ana pano odasındaki topraklama barasına 50 mm2 lik kablo ile ) birleştiriyoruz. Bu uygulama doğru mu sizce ?
Birde arada herhangi bir malzeme spark GAP gibi bişey kullanmak gerekli mi
 
temel topraklama ile Paratoner topraklaması arası 20 metre mesafe
Bunun literatürde yeri olduğunu sanmıyorum. Bahsedilen mesafe koruma ve işletme topraklamaları için vardır. Oda trafolarda geçerli.
Paratoner tesisatı da eşpotansiyel tesisattan muaf değil.
 
Forumda konu açılmış .
Paratoner ve bina topraklaması bileştirilir mi?

 
Son düzenleme:
Peki paratoneri eşpotansiyele bağlarken ilave önlem gerekir mi
 