Pano topraklamasi

bahadır67

Üye
Katılım
1 May 2009
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
57
Arkadaşlar Merhaba 380 volt şantiye panosu hazirladim fakat aklima takilan 380 prizin 4. Ucu trafodan gelene gidiyor bu tamam ama buna ayriyetten topraklma cakip ayni ucu topraga vermem gerekiyomu ,eger gerek yoksa birde 380 prizin 4.ucu madem toprak panodaki diger 220 prizin notr ve topraginida ayni noktada baglamak mantiklimi yoksa topraklma cakip 220 prizin topragini onami baglamaliyim.
Teşekkürler.

Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar Merhaba 380 volt şantiye panosu hazirladim fakat aklima takilan 380 prizin 4. Ucu trafodan gelene gidiyor bu tamam ama buna ayriyetten topraklma cakip ayni ucu topraga vermem gerekiyomu ,eger gerek yoksa birde 380 prizin 4.ucu madem toprak panodaki diger 220 prizin notr ve topraginida ayni noktada baglamak mantiklimi yoksa topraklma cakip 220 prizin topragini onami baglamaliyim.
Teşekkürler.

Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app

1)Panodan çalışacak cihaz motor ise nötr'e gerek yoktur bunu bağlayacağınız makina prizinin 4. ucu topraktır. 3P+E
2)Panodan çalışacak cihazın nötr ihtiyacı varsa mesela kumandalı bir helikopter şap makinası ise priz 5 kutuplu olacak. 3P+N+E

Topraklama için çıplak bakır ve elektrod kullanınız.
 
4 Pinli prizin 3 ü faz 4. pini topraklamadır. Monofaze 220 volt prizin topraklaması da 380 prizin topraklaması da aynı olur. Aynı Topraklama barasından/klemensinden , topraklama çubuğuna gider. Trafonun topraklamaları bu tesisatın topraklamasından ayrı olur.
 
Panoda asiri yuklu birsey calismayacak sadece projektorler bir konteynir beslenecek ve prizlerde gerekli durumlarda kullanilacak yani bundan sunumu anlamaliyim 380 prizlere saatden gelen 4 uc biri toprak 3 faz ayriyetten 220 olan prizin toprak ve notr ucunu da saatten gelen 4. Uca baglanacak ve bunlarin hepsinden gelen toprak ve notr topraklama cubuguna geçecek yalnismi anlamisim.

Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
siz panonun başına bi topraklama çakın arkadaşım topraklamayı panonun gövdesine bağlayın ve 220 prizinede toprak bağlayın trifaze prizlerinizede 3 faz ve nötr bağlayın tamam slm
 
Cevaplar icin tesekkürler arkadaşlar.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
siz panonun başına bi topraklama çakın arkadaşım topraklamayı panonun gövdesine bağlayın ve 220 prizinede toprak bağlayın trifaze prizlerinizede 3 faz ve nötr bağlayın tamam slm

Teşekkürler sayın rezistans bu daha net oldu.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sayaçtan gelen nötr 220 prizlere ve isteğe bağlı 380 prizin 4. pinine gidecek. topraklama da 220 prizin topraklamasına,380 prizin isteğe bağlı 4. pinine gidecek . topraklama sayaçtan bağımsız olacak.
 