OMRON Plc Hızlı Sayıcı (Enkoder) Hafızada Kalmıyor??

Katılım
4 Ara 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
39
setting>built-in Input sekmesinde hızlı sayıcıyı aktif ediyorum ve her Z fazında resetlemesi için A531 bitini set ediyorum. ancak PLC'yi açıp kapadığımda enkoder bilgisinin A270 alanında kalıcı yapamadım. yardımcı olursanız sevinirim..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
a270 bilgiyi move komutu ile bir data memory(D) registerine gönder çünkü bu registerler kalıccıdır.
 