OG DEN OKUNAN FATURAMIZDA REAKTİF KAPASİTİF CEZAMIZ VARMI
 

Ekli dosyalar

  • elk.faturası ocak 2021.pdf
    425.4 KB · Görüntüleme: 17
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
YENİDEN EKLEDİM
 

Ekli dosyalar

  • elk.faturası ocak 2021-1.jpg
    elk.faturası ocak 2021-1.jpg
    175.6 KB · Görüntüleme: 12
Yüzde 13.5 den ceza yememiş siniz fakat tam sınırdasiniz
TEŞEKKÜR EDERİM
Bu işletmede her katta kompanzasyon panoları vardır çoğu sağlıklı çalışmamaktadır.Bu panoları düzenleyerek vermiş olduğunuz oranı düşürebilirim diye düşünüyorum.Fakat 2adet 1000 kva trafodan beslenen sistemde trafo ag çıkış panolarının olduğu noktada merkezi bir kompanzasyon yapılmamış sadece katlarda var burda bir yannışlık varmı
 
Son düzenleme:
Bu işletmede her katta kompanzasyon panoları vardır çoğu sağlıklı çalışmamaktadır.Bu panoları düzenleyerek vermiş olduğunuz oranı düşürebilirim diye düşünüyorum.Fakat 2adet 1000 kva trafodan beslenen sistemde trafo ag çıkış panolarının olduğu noktada merkezi bir kompanzasyon yapılmamış sadece katlarda var burda bir yannışlık varmı
 
Bu işletmede her katta kompanzasyon panoları vardır çoğu sağlıklı çalışmamaktadır.Bu panoları düzenleyerek vermiş olduğunuz oranı düşürebilirim diye düşünüyorum.Fakat 2adet 1000 kva trafodan beslenen sistemde trafo ag çıkış panolarının olduğu noktada merkezi bir kompanzasyon yapılmamış sadece katlarda var burda bir yannışlık varmı
Katlarda yapılması daha mantıklı çünkü trafoda yapılsa akım trafosu daha büyük olacağından düşük yük durumunda kompanzasyon sağlıklı çalışmaz.
 