Selamlar,
OG de kompansasyon hücreleri satın aldık.Su durumda induktif/aktif = %7-9 arası.Şimdi ben role ayarıyla oynayarak bu değeri dahada düşürebiliyorum ama bu seferde kapacitif yazma %2-3 lere geliyor.

(Size sorum Şu olacak Kanun demişki şimdilik indüktifte% 20 nin altında ol kapasitifide % 15 ten fazla basma sebekeye. ) Ben burada biraz tıkandım ssiteme kapasitif basmanın sınırı gecmemek kaydıyla (tesissimde harmonik değerleri de İEC standartları altındadır) etkisi ne olur bana ?? sizce ,yada sizlerin tesislerinizde değerleriniz OG komp varsa nerelerdedir.Birde rezonansla alakalı bilgi verebilecek arkadsım olursa memnunn kalırım.Peşin teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Fahri Bey Denk gelirseniz bir yorum yapmanızı rica edeceğim.
 
sisteme kapasitif basarsan ne olur var olan harmoniklerin Genligini arttırırsınki bunu tavsiye etmem

ve aşırı kondansatör alacagın için kondanstörler ve ona bağlı cihazların ömrü azalır

birde şebekenin voltajının yükselmesine yol açarsın kolay gelsin..
 