Yazı: NH buşonlar nominal akımın kaç katında açmadan çalışmalıdır?



NH Sigortalar, koruyucu görevi olan, içindeki tellerin erimesi suretiyle akımı kesen ve devresini aşırı akım tehlikelerinden koruyan cihazdır.

Kısa devre sırasında oluşan yüksek ısı porselen gövde içerisindeki bakır iletkenin zayıflatılmış olduğu noktalardan kopmasına neden olmakta ve bu sayede devre kısa devre akımı büyümeden kesilmektedir. Hızlı karakterli sigortalardır. Kısa devre akımının yıkıcı etkisinin hızlı bir şekilde kestirilmesi istenen devreler için idealdirler. Federal Elektrik’ te NH buşonlar 1250A’ e kadar tek ve çift indikatörlü olarak steatit malzemeden üretilmektedir.

NH buşonlar, nominal akımda açmadan çalışmalıdır. Bunun yanında ilgili ürün standardına göre 1,25 In akımda NH buşonlar;

  • In< 63A için 1 saat
  • 63 A <In< 160 A 2 saat
  • 160 A <In< 400 A 3 saat
  • 400 A <In 4 saat süresince açmadan çalışmalıdır.
Nominal akımın 5 katında, ortalama 5 saniye içinde devreyi açmaktadır.

“gG” Değiştirme Elemanları İçin Konvansiyonel Süreler ve Akım Değerleri
Ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz;
- https://bit.ly/nh-sigortalar

Aklınıza gelebilecek tüm soruları sorabilirsiniz. Cevaplandırmak konusunda memnun oluruz.

Saygılarımızla;
Federal Elektrik
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…