---( N )--- Negatif RLO Ayrıt Tespiti ?

engin_

Üye
Katılım
31 Eki 2007
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
39
Bunda yapılan iş nedir? Anladığım kadarıyla düşen kenarla 1 değerini alıyor ama simulasyonda bu durum olmuyor. Yani bir çıkışın düşen kenarını bunun ile farkedip bir çıkışı süremez miyiz?


Q1.0 M0.0 "xxx".yyy
|---------| |-----------(N)--------------( R )---|
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Q1.0'ın 1'den 0'a düşümünde "xxx".yyy değişkeninin resetlemesi işlemidir.

    • Negatif Edge (FN) = RLO'nun 1'den 0'a düştüğü anda 1 bir pals verir.
    • Pozitif Edge (FP) = RLO'nun 0'dan 1'e Yükseldiği anda 1 bir pals verir.
 
Evet bende bunu yapmaya çalışıyorum ama simulasyonda olmuyor. Biryerde bir terslik var ama anlayamadım. Ben mi yalnış değerlendiriyorum diye sormak istedim.
 
Q1.0'ın 1'den 0'a düşümünde resetlemiyorsa set şartını kontrol et belki resetlemek istediğin anda setleniyor olabilir.
 
Tamam arkadaşlar sağolun düzgün çalışıyor artık.
 
Yükselen kenar ya da Düşen kenar tespiti için kullanılan adresi yazılımda tek bir yerde kullanmanız gerekli, yani bu örnekte M0.0 başka bir yerde daha kullanılıyorsa düşen kenar denetimi sağlıklı olarak yapılamaz.
 
evet zaten programın genelinde adres çakışmasına dikkat edilmeli
 