Nötr olmadan kaçak akım rölesi bağlama

sayın yakamoz kardeşim üncelikle makina nın ne işe yaradığını ve ne yaptığını alatırsan(ne makinası olduğunu) bizler sana daha iyi yardımcı oluruz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Makınanızın kumanda devresi, ya 24 Volt.(AC veya DC) dir. Yada 220 volt dur. Ama bu gerılımler.380/220 volt kumanda trafosu üzerınden ( power suplley de olabilir. Sağlanmaktadır. Bu nedenle nötrün boş olması sizi aldatmasın.

Ayrıca, PLC, bilgisayar , UPS gibi decrelerde nötr kullanılması zaman zaman arızalara neden olmaktad oldugundan, mutlaka bir izole trafo üzerinden baglanması saglıklı olmaktadır.
 
Makinaya nötr bağlanmamış dahi olsa K.A.K.R sağlıklı çalışacaktır, izolasyonda herhangi bir problem yok ise. Sn. Yaşlı Uzman'ın dediği gibi önemli olan 3 faz üzerindeki vektörel toplamdır. Bizim sahada kullandıgımız 3 fazlı makinalar var,üzerinde bulunan izolasyon trafosu üzerinde nötr hattını alıyor ve bunlar k.a.k.r ile sağlıklı çalışıyor.
 
çalışmaz kaçakm akım role tutmaz zaten devamlı atar mutlaka vardır bağlantısı.zaten bazı makınalarda motorlarda nötr gerek kalmaz nötr 3 fazda toprak görevı görur
 
Öncelikle değerli, yorumunuz için size ve arkadaşlara teşşekkür ederim.
Röleyi direk şalterden önce bağladım ancak tutmadı. daha sonra incelediğimde Dediğiniz gibi 380 v trafodan 220 v alarak bu kumanda devrelerini beslemişler.(PC, power supply, klima vs.) kaçak akım rölesini nereye nasıl bağlamam gerekiyor.
 

YaşlıUzman 'ın dediği gibi bir bağlantı yaptık sadece faz uçlarını bağlayıp nötr boş bırakarak bir AC motor panosunda denedik, herhangi bir sıkıntı gözlenmedi ve rölenin test düğmesini de denediğimizde çalışıyordu.
 

Bildiğiniz üzere, makinelerin ana panolarından kumanda ve güç devreleri aynı hattan besleniyor. Bu durumda, makinenin girişine sadece bir adet KAR bağlanması yeterli midir? Yoksa kumanda ve güç devresini ayırıp ayrı ayrı mı KAR uygulanmalıdır?
 
kumanda devresine kaçak akım rölesi koymaya gerek yoktur.24 volt olduğundan kumanda devresi insana bir zararı olmaz.zaten kumanda cihazlarının kendi içerlerinde korumaları vardır.
 
kumanda devresine kaçak akım rölesi koymaya gerek yoktur.24 volt olduğundan kumanda devresi insana bir zararı olmaz.zaten kumanda cihazlarının kendi içerlerinde korumaları vardır.
Bu durumda güç ve kumanda devresini kapsayan panonun ana girişine KAR uygulayabilir miyiz?
 
30ma lık kar (kaçak akım rolesi) daire girişinde oluyor yanlış mıyım ? 30 ma lığı aşan kaçak olduğunda elektriği kesiyor. ozaman bina giriş kofresindeki 300ma lık kar'a ne gerek var ?
 