Merhaba arkadaşlar, öncelikle şimdiden yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
Apartmana elektrik trifaz olarak geliyor. Dairelere ise tek faz olarak gidiyor. (daire panolarındaki sayaçların üzerinde monofaz yazdığı için böyle olduğunu varsayıyorum yanlışsa düzeltin lütfen)
Nötr kopması durumunda 380V sorununu yaşar mıyım acaba? Elektrikçim dairelere 3 faz şeklinde gitmediği için sorun olmaz dedi bana.
3 faz ile birlikte gelen notur koparsa dairelerin noturu yildiz noktasi olur. Bu durumda komsularin yukleri degistikce senin dairenin voltaji cok da artabilir cok da dusebilir.
3 faz ile birlikte gelen notur koparsa dairelerin noturu yildiz noktasi olur. Bu durumda komsularin yukleri degistikce senin dairenin voltaji cok da artabilir cok da dusebilir.
Elektronik bir devre yapmak mumkun. Voltaj alt ve ust sinirlarin arasinda degilse aktiflesen bir duzenek ile enerji kestirilebilir. Bahsettigim tarzda hazir bir role varmidir bilemiyorum.
Yarar.Onunla,düşük / yüksek gerilim ve
akım koruması yaparsınız.Aynı aleti,Ali
Expreten daha ucuza alabilirsiniz.Orada-
ki başka seçenekleride ! gözden geçirin.
"Nötr kopması durumunda 380V sorununu yaşar mıyım acaba? Elektrikçim dairelere 3 faz şeklinde gitmediği için sorun olmaz dedi bana."
O elektirikçinizi değiştirin.
Başta Bunalmis ve sami inci olmak üzere hepinize teknik desteklerinizden ötürü teşekkür ederim. İlgili rölenin siparişini geçtim. Sami Bey'in dediği gibi Aliexpress'te daha ucuza varmış fakat teslimat süresini gözönünde bulundurarak TR'den sipariş geçtim. Bulunduğum ilde donanımlı birini bulmak gerçekten zor. Elektrikçimi de değiştirdim. Demek ki işçiliği varmış sadece.
Daire içindeki panoda KAKR altında toprak bağlantısı gördüm.(kablonun renginden dolayı toprak olduğunu varsayıyorum) Bağlantı şeması hakkında bilgim yok ama garip geldi sadece. Umarım sorun değildir.
O rölelerin bazılarında,omik yükler " kötü
yük " olarak tanımlanarak,engelleme ve
sınırlama ayarları vardır.O programı iptal
etmezseniz,elektrikli ocakları ,fırınları,ani
su isıtıcıları çalıştırdığınızda,elektriğiniz
kesilir.Akım ayarını 40 amp. min gerilimi
190,max gerilimi 245 volt olarak ayarlıya-
bilirsiniz.Cevap süresi 3 sn,geri dönüş süresi 60 sn olabilir.