motorlu klapenin termik aşırı akım rölesi

Katılım
10 Ara 2016
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
29
arkadaşlar merhaba otomasyonda klape kullanılacağı vakit yüksek basınçlı olan yerlerde motorlu klape tercih ediliyor. yalnız bu motorlu klapenin üzerinde ki motor aşırı akım çekme ihtimali var. bu ihtimal gerçekleşirse motor duracak. bunun sonucunda kapağın yarıda kalma ihtimali var. kapağı arıza durumda kapanması için ne yapmak gerekiyor. yazılımla mı çözülür. yoksa başka bi çözüm yolu var mı
İlgi ve alakanız için teşekkürler. şimdiden
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Öyle bir mantık olmaz. Eğer motor aşırı akım çekecekse daha büyük bir motor seçilmeli.
Yok hem termik atsın hemde motor çalışsın dersen. Termik şalter değil termik röle kullanırsın Termik attığı halde motorun çalışmasını sağlarsın Sonrada motor ne zaman yanacak diye beklersin.... :(
 
Öyle bir mantık olmaz. Eğer motor aşırı akım çekecekse daha büyük bir motor seçilmeli.
Yok hem termik atsın hemde motor çalışsın dersen. Termik şalter değil termik röle kullanırsın Termik attığı halde motorun çalışmasını sağlarsın Sonrada motor ne zaman yanacak diye beklersin.... :(
mesleğe yeni başlayan birisiyim. biraz amatörce cevap verebilirim. kusura bakmayın yinede teşekkürler
 
arkadaşlar merhaba otomasyonda klape kullanılacağı vakit yüksek basınçlı olan yerlerde motorlu klape tercih ediliyor. yalnız bu motorlu klapenin üzerinde ki motor aşırı akım çekme ihtimali var. bu ihtimal gerçekleşirse motor duracak. bunun sonucunda kapağın yarıda kalma ihtimali var. kapağı arıza durumda kapanması için ne yapmak gerekiyor. yazılımla mı çözülür. yoksa başka bi çözüm yolu var mı
İlgi ve alakanız için teşekkürler. şimdiden
Bu tarz sistemlerde motor güçleri zaten sisteme uygun seçimle gelir ve dolayısıyla aşırı akım çekme gibi bir durum söz konusu değildir,tabii motor klepe arası mekanik sistemde oluşabilecek bir mekanik arızayı göz ardı edemeyiz.Klepe motorunun tipi özellikleri,kullanım alanınız gibi detayları yazmadığınız için fikir yürütmek zor.Ancak benim görüşüm;klepelerinizin kontrolünün ne tip motor ile yapılıyor olursa olsun acil durumlar için klepenin kapanması gerekiyorsa kontrol devreleri ve motorun ups ile beslenmesi gerekir diye düşünüyorum.Tabii motor gücünüzü bilemem ama 0.75 Kw ın üstünde olduğunu sanmıyorum.klepe yarıda kaldığında,bir acil durum yaşandığında ve benzeri aksaklıklarda motor kontrolü ettiğiniz cihazdan(motor sürücüsü) alacağınız bir arıza sinyali ile sistemi komple durdurmak mümkün.Tüm bu ve benzeri işlemleri yazılım ile yapabilirsiniz.
 
Klepenin sıkışması yada herhangi bir arızadan dönememesi çok önemli ise pozisyon kontrolü yapacaksınız. Yada pozisyon kontrollü klepe kumanda sistemleri kullanacaksınız. Bu sistemler arızayı haber verir operatör müdahale eder.

Operatöre de güvenmiyor iseniz yada otomatik müdahale şart ise. işin şekline göre seri veya paralel klepe bağlayıp bunun devreye girmesini sağlayacaksınız. Yada besleme motorunu durduracak yada By-pass ı açacak ... sistemler koyacaksınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,160
Mesajlar
915,563
Kullanıcılar
449,919
Son üye
Serdar.59

Yeni konular

Geri
Üst