MOTOR 11KW 15 HP
ÜÇGEN YILDIZ 400V/690V ---23A/13.3A
YADA
ÜÇGEN YILDIZ 480/830 V----22.9/13.2A
COSFİ 0,87
ADAM BU MOTORA 2 ADET C10,1 TANE DE C4 BAĞLAMIŞ..
AKLI EREN BİRİ ANLATSIN BANA..
FORUMU OKUDUM VE BUNA GÖRE 25 A MİNİMUM SİGORTA TAKMASI LAZIM..YANLIŞ MIYIM ?
Hocam motorun önünde ne bağlı redüktör var ise 25A. yeterli, fakat fan vb. şeyler bağlıysa ilk kalkınmada çok fazla akım çeker onun için geçikmeli 32A. takmalısın, kolay gelsin.
w otomat dediğimiz 1 fazlı düzenlerde devre koruması amacıyla kullanılan sigorta türüdür . K otomat ise 3 fazlı sistemlerde fazlardan herhangi birisinde bir sorun olduğunda diğer fazları da kesebilme özelliğine sahip olan sigortalardır. düşün 3 fazlı motorda her faza tek w otomat kullandın ve fazın birisinde kısa devre sonucu sigorta açma yaptı. ama motor 3 fazlı herhangi bir faz atmış olsa dahi 2 fazlı olarak motor çalışmaya devam eder. motor 2 fazda çalışmaya devam ederse de sargılarının yanma olasılığı yüksektir