motor gucune gore kondansator secimi

efsane042

Üye
Katılım
5 Mar 2010
Mesajlar
50
Puanları
1
sulama.kuyularindaki sabit gucteki dalgic motor icin komdansator.seciminde yardimci olurmusunuz ornegin 80 hp motora kac kvar kondansator takilmali
birde enduktif ve kapasitif ceza nedir?
yani ensuktif ceza kodansatoe fazlalaigindan mi eksikliginden mi.olur tesekkurler
 
80 hp elektrik motorunuz a sabit kondansatör takmak bence uygun olmaz ama @sami inci abi daha iyi bilir.
elektriğin kva gücü vardır trafolar kva olarak hesapkanır bu gücün içinde aktif,endüktif ve kapasitif güçler vardır fakat bizim cihazlarımız misal motorlar ve balastlar gerekenden fazla endüktif güç çeker led aydınlatmalar ve kondansatörlerde kapasitif yük çeker!Biz bu gereksiz güç tüketimini kompanzasyon yaparak dengeleriz!
 
Cetveller 15 kvar gösteriyor.Bağlarken,motorla beraber devreye girip/çıkacak şekilde ve ana girişe 63 amp.sigorta ve ayrı kompanzasyon kontaktörü ! ile bağlantı yapılmalıdır.Motor uçlarına bağlantılı şekli hiç düşünülmemelidir.Endüktif ceza,kondansatör eksikliğinden gelir.Yeterli gelip
gelmediğini,sayaç yardımı ile takip etmeniz gerekir.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Ayrıca, sayacaın enduktıf bölümünden bellı bır sure takıp etmekde fayda var.
Mesela, ilk endeksıalın, 30 dakıka, 60 dakıka sonrakı degerlerı takıp edın. Ve o degerde kondansatör kullanın. Motorunuz 80 hp ama,tam yükde olmayınca gereklikondansatör gücü değişim gösterebılmektedir.
 



yani enduktif ceza kondansator.eksikliginden

kapasitif ceza kondansator fazlalaigindami olusmaktadir
 

Hocam 80 hp 60 kw yapiyor yani 115a civari akim gececektir bunun icin 63a kullanmak yanlis degil mi, bunun yerine 120a TMS gerekmez mi!
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…