motor gucune gore kondansator secimi

Katılım
5 Mar 2010
Mesajlar
40
Beğeniler
2
Puanları
3
#1
sulama.kuyularindaki sabit gucteki dalgic motor icin komdansator.seciminde yardimci olurmusunuz ornegin 80 hp motora kac kvar kondansator takilmali
birde enduktif ve kapasitif ceza nedir?
yani ensuktif ceza kodansatoe fazlalaigindan mi eksikliginden mi.olur tesekkurler
 

c.berkan

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
2,592
Beğeniler
2,128
Puanları
758
Yaş
42
Konum
kocaeli
#2
80 hp elektrik motorunuz a sabit kondansatör takmak bence uygun olmaz ama @sami inci abi daha iyi bilir.
elektriğin kva gücü vardır trafolar kva olarak hesapkanır bu gücün içinde aktif,endüktif ve kapasitif güçler vardır fakat bizim cihazlarımız misal motorlar ve balastlar gerekenden fazla endüktif güç çeker led aydınlatmalar ve kondansatörlerde kapasitif yük çeker!Biz bu gereksiz güç tüketimini kompanzasyon yaparak dengeleriz!
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,507
Beğeniler
3,234
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#3
Cetveller 15 kvar gösteriyor.Bağlarken,motorla beraber devreye girip/çıkacak şekilde ve ana girişe 63 amp.sigorta ve ayrı kompanzasyon kontaktörü ! ile bağlantı yapılmalıdır.Motor uçlarına bağlantılı şekli hiç düşünülmemelidir.Endüktif ceza,kondansatör eksikliğinden gelir.Yeterli gelip
gelmediğini,sayaç yardımı ile takip etmeniz gerekir.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,059
Beğeniler
3,045
Puanları
1,859
Yaş
69
Konum
Denizli
#4
Ayrıca, sayacaın enduktıf bölümünden bellı bır sure takıp etmekde fayda var.
Mesela, ilk endeksıalın, 30 dakıka, 60 dakıka sonrakı degerlerı takıp edın. Ve o degerde kondansatör kullanın. Motorunuz 80 hp ama,tam yükde olmayınca gereklikondansatör gücü değişim gösterebılmektedir.
 
Katılım
5 Mar 2010
Mesajlar
40
Beğeniler
2
Puanları
3
#5
Cetveller 15 kvar gösteriyor.Bağlarken,motorla beraber devreye girip/çıkacak şekilde ve ana girişe 63 amp.sigorta ve ayrı kompanzasyon kontaktörü ! ile bağlantı yapılmalıdır.Motor uçlarına bağlantılı şekli hiç düşünülmemelidir.Endüktif ceza,kondansatör eksikliğinden gelir.Yeterli gelip
gelmediğini,sayaç yardımı ile takip etmeniz gerekir.


yani enduktif ceza kondansator.eksikliginden

kapasitif ceza kondansator fazlalaigindami olusmaktadir
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,507
Beğeniler
3,234
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#6
Evet.
 
Katılım
4 Eki 2017
Mesajlar
38
Beğeniler
3
Puanları
3
#8
Cetveller 15 kvar gösteriyor.Bağlarken,motorla beraber devreye girip/çıkacak şekilde ve ana girişe 63 amp.sigorta ve ayrı kompanzasyon kontaktörü ! ile bağlantı yapılmalıdır.Motor uçlarına bağlantılı şekli hiç düşünülmemelidir.Endüktif ceza,kondansatör eksikliğinden gelir.Yeterli gelip
gelmediğini,sayaç yardımı ile takip etmeniz gerekir.
Hocam 80 hp 60 kw yapiyor yani 115a civari akim gececektir bunun icin 63a kullanmak yanlis degil mi, bunun yerine 120a TMS gerekmez mi!
 

Benzer konular

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
99,423
Mesajlar
699,535
Kullanıcılar
373,183
Son üye
kapadokyali5042

Online yöneticiler

Üst