motor gucune gore kondansator secimi

Konusu 'Kompanzasyon' forumundadır ve efsane042 tarafından 10 Temmuz 2018 başlatılmıştır.


  1. efsane042

    efsane042 Üye

    Katılım:
    5 Mart 2010
    Mesajlar:
    40
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    3
    sulama.kuyularindaki sabit gucteki dalgic motor icin komdansator.seciminde yardimci olurmusunuz ornegin 80 hp motora kac kvar kondansator takilmali
    birde enduktif ve kapasitif ceza nedir?
    yani ensuktif ceza kodansatoe fazlalaigindan mi eksikliginden mi.olur tesekkurler
     
  2. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.515
    Beğenilen Mesajları:
    1.995
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    80 hp elektrik motorunuz a sabit kondansatör takmak bence uygun olmaz ama @sami inci abi daha iyi bilir.
    elektriğin kva gücü vardır trafolar kva olarak hesapkanır bu gücün içinde aktif,endüktif ve kapasitif güçler vardır fakat bizim cihazlarımız misal motorlar ve balastlar gerekenden fazla endüktif güç çeker led aydınlatmalar ve kondansatörlerde kapasitif yük çeker!Biz bu gereksiz güç tüketimini kompanzasyon yaparak dengeleriz!
     
    sami inci bunu beğendi.
  3. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    2.321
    Beğenilen Mesajları:
    2.956
    Ödül Puanları:
    1.008
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Cetveller 15 kvar gösteriyor.Bağlarken,motorla beraber devreye girip/çıkacak şekilde ve ana girişe 63 amp.sigorta ve ayrı kompanzasyon kontaktörü ! ile bağlantı yapılmalıdır.Motor uçlarına bağlantılı şekli hiç düşünülmemelidir.Endüktif ceza,kondansatör eksikliğinden gelir.Yeterli gelip
    gelmediğini,sayaç yardımı ile takip etmeniz gerekir.
     

    Ekli Dosyalar:

    Son düzenleme: 11 Temmuz 2018
    korkmaz_design ve zeybek bunu beğendi.
  4. zeybek

    zeybek Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    8 Şubat 2007
    Mesajlar:
    3.012
    Beğenilen Mesajları:
    2.956
    Ödül Puanları:
    1.559
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Emekli
    Bulunduğu Yer:
    Denizli
    Ayrıca, sayacaın enduktıf bölümünden bellı bır sure takıp etmekde fayda var.
    Mesela, ilk endeksıalın, 30 dakıka, 60 dakıka sonrakı degerlerı takıp edın. Ve o degerde kondansatör kullanın. Motorunuz 80 hp ama,tam yükde olmayınca gereklikondansatör gücü değişim gösterebılmektedir.
     
    huh, c.berkan ve sami inci bunu beğendi.
  5. efsane042

    efsane042 Üye

    Katılım:
    5 Mart 2010
    Mesajlar:
    40
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    3


    yani enduktif ceza kondansator.eksikliginden

    kapasitif ceza kondansator fazlalaigindami olusmaktadir
     
    c.berkan ve zeybek bunu beğendi.
  6. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    2.321
    Beğenilen Mesajları:
    2.956
    Ödül Puanları:
    1.008
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Evet.
     
  7. efsane042

    efsane042 Üye

    Katılım:
    5 Mart 2010
    Mesajlar:
    40
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    3
    tesekkuler ustam
     
  8. trytry

    trytry Üye

    Katılım:
    4 Ekim 2017
    Mesajlar:
    24
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    3
    Hocam 80 hp 60 kw yapiyor yani 115a civari akim gececektir bunun icin 63a kullanmak yanlis degil mi, bunun yerine 120a TMS gerekmez mi!
     
  9. zeybek

    zeybek Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    8 Şubat 2007
    Mesajlar:
    3.012
    Beğenilen Mesajları:
    2.956
    Ödül Puanları:
    1.559
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Emekli
    Bulunduğu Yer:
    Denizli
    konuyu iyiokursanız, 63 amp. TMŞ. kondansatör devresi için tavsiye edilmektedir.
     
    sami inci, ferhat666k ve c.berkan bunu beğendi.
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. srcabdulkadir
    Mesaj:
    9
    Görüntüleme:
    785
  2. Emircan İrgali
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    501
  3. rotork
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    629
  4. asibaran
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    1.400
  5. Engineer.
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    582
  6. emreceyhan66
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    926
  7. mshoroz
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    867
  8. emreceyhan66
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    1.531
  9. uluslum_74
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    2.143
  10. can2121
    Mesaj:
    8
    Görüntüleme:
    10.377

Sayfayı Paylaş