Sn.ibrahim 1996,burada önemli olan güç devresinde kullanacağın röle veya kontaktörlerin hem şebekeden besleme yapılırken, hem UPS den besleme yapılırken üzerinden geçirebilecekleri akımdır.Yani yükün gücüne uygun kapasitede kontaktör kullanılması gerekiyor.Güç çok küçükse mini röleler ilede yapılabir.Kumanda devresine gelince en basit olan çift enversör kontağı olan bir mini röle ile olabilir.Enerjili iken kapalı olan kontaklar ile şebeke kontaktörüne yol verilir.Enerjisiz iken kapalı kontaklar ile UPS kontaktörüne yol verilir.Biraz daha geliştirmek istenirse zaman röleleri ile transfer geciktirmeleri sağlanabilir.