monofaze kondansatör kullanımı

kahraman

Üye
Katılım
30 Eyl 2006
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
merhaba
3 fazlı bir kompanzasyon sisteminde 3 faza ayrı ayrı değişik güçlerde faz nötr arasına monofaze kondansatör bağlayarak dengesiz olan cosq yi düzeltmek istiyorum. konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilirmi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bence gerek yok dengeli yük çeken 3 fazlı sistemlerde farklı güçlerde 1 fazlı kondansatör koymanı tavsiye etmem . sistemin kapasitife geçmesine sebep olabilirsin.sistemin dengesiz yükse koyabilirsin tabi
 
Yük dengesiz, Rölen 3 fazlı ve çıkışlarına bağladığın 1 fazlı kondansatörleri algılayan (kapasitesini) ise her faza aynı değerde olmak üzere koyabilirsin.
Misal yüke göre: 12 çıkışın 3'ü 0,5kVAr 3'ü 1kVAr diğerleri kademeli 1 - 1,5 - 1,5 - 2,5 - 5 - 5
Dengeli yüklerde tavsiye etmem. Gereksiz olur.
 
Arkadaşlar artık sistemden kapasite kontrolüde yapıldığı için mutlaka mono faze yapın çünkü bazen buzdolabı motoru bile kompanzasyonu bozabiliyor
 
Traktörlere şaft üreten bif fabrikada bir fazlı motorla çalışan taşlama çarkları var.
Motor boşta çalışırken, çarka demir malzemeyi dayadıklarında röle kondansatör kademelerinde değişiklik yapıyor, tekrar boşta çalışırken eski haline geliyor.
Bazı yerlerde durum bu kadar hassas.
 
Başka bir örnek tekstil atölyesi 50 tane tek fazlı asenkron motor var ve dikiş motoru :D
iki alternatifin var ya her motora kondansatör koyacaksın(ki bu yolda işletim Bakım maaliyeti fazladır) yada tristör kontrollü sistem kuracaksın.
 
arkadaşlar konu buraya acılmısken bende bır soru sorayım.bu monofaze kondansatorlerı neye gore belirliyoruz.bunun buyuklugunun bır hesaplaması varmı.artı olarak 12 kadameli entes rolenın kontrol ettıgı bır panoda 3 tane monofaze kondansator koyacagımı dusunursm,buda panonun gucunu dusurmem gerekecegı anlamına gelıyor.bu da olmayacagına gore 16 yada 18 kadameli başka rolemı almam gerekır yoksa bosa cıkan dıger kondansatorler,10--11--12 ye ılave edersem olurmu(son 3 kademe zaten 40kvar şu halıyle)
 
arkadaşlar konu buraya acılmısken bende bır soru sorayım.bu monofaze kondansatorlerı neye gore belirliyoruz.bunun buyuklugunun bır hesaplaması varmı.artı olarak 12 kadameli entes rolenın kontrol ettıgı bır panoda 3 tane monofaze kondansator koyacagımı dusunursm,buda panonun gucunu dusurmem gerekecegı anlamına gelıyor.bu da olmayacagına gore 16 yada 18 kadameli başka rolemı almam gerekır yoksa bosa cıkan dıger kondansatorler,10--11--12 ye ılave edersem olurmu(son 3 kademe zaten 40kvar şu halıyle)

En iyi tespit yerinde tespittir.
Röle devrede iken, anlık reaktif güçler menüsünden, o anda hangi fazdan ne kadar (indüktif veya kapasitif olarak) reaktif güç aktığını görebilirsiniz. Fazlardan akan indüktif güç kadar kondansatör ihtiyacı olduğunu anlarsınız. Yani R fazı 500 Var indüktif, S fazı 10 Var kapasitif, T fazı da 200Var kapasitif ise, R fazına 500 Var (0,5kVAr) kondansatör, T fazına da 200VAr'lık şönt reaktör gerekli (veya kademedeki kondansatörlere yeni bir düzenleme gerekli) demektir.
Ama bazen, aktif güç tüketimi fazla olduğunda, monofaze kodansatöre gerek bile kalmaz. Çünkü cezaya düşmeyebilir.
 
Genç arkadaşın dediği gibi reaktif ihtiyacı röleden görmeniz mümkündür. İhtiyacı faklı zaman aralıklarında kayıt altına alarak değerlendirmeye tabi tutup uygun monofaze dengesizlik için kademeleri dizebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst