Moeller Inverter Parazit Durumu

red_ejder

Üye
Katılım
15 Tem 2007
Mesajlar
48
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar ben möllerin bütün ceşitlerini kullanıyorum acil stop etiketine kadar yanlız
son zamanlarda moller inverterlerde bir problem cıkmaya başladı oda parazit olayı catal sensorunden laptop pc bile parazit yapıyor inverteri calıştırdıgım zaman oluyor yanii ( ON ) oldugu zaman catal sensorun sinyal lambası aktif olmadıgı zaman inverter calıştıgı zaman p.l.c sinyal yolluyor ayrıca laptopu kitliyor işlem yapamıyor müşteri hizmetlerini aradım filitre alacaksınız dediler oda pahalıya mal oluyormuş ..

sizden ricam bu parazit nasıl meydana geliyor ve paraziti nasıl engellerim yada en az parazit yapam inverter önerebilirmisiniz....?

---------

Konu başlığı içerisinde acil, yardım, acele vb. ifadeler kullanmak yasaktır. Lütfen forum kurallarını okuyunuz.

Düzenleme: Roboelektronik
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba
Sürücünde anahtarlama frekansını ayarlayabiliyorsan belki sorunu çözebilirsin. Ancak en iyisi harici RFI filtre takman. Birde motor kablonu mümkün olduğunca PLC ve sinyal kablolarından uzak tutmanda fayda var.

Sana Vacon sürücüleri önerebilirim. Vacon sürücülerde 1. ve 2. çevre RFI filtreler ve giriş şok bobini standart donanım olarak sunuluyor.
 
İnvertörler aşırı enerji kirliliğine yol açarlar. Bunu için giriş şok bobini kullanılması gerekir. Giriş şok bobinleri markaya göre değişir. Yerli şok bobinleri fiyat olarak uygundur. Moeller almana gerek yoktur.
Kolay gelsin...
 
eğer sürücü hızın anormal kritik bir uygulama değil ise ki bu bazen olabilir (mesela encoderle bir prosese senkron etmek gibi) tetikleme frekansını düşürmeyi dene önce, %90 çare olacaktır.
 
ilgilenen arakdaşlara teşekkür ediyorum...

daha önceden inverter kullanıpta böyle bir duruma aranızda düşen varmı ...?

böyle bir hatayla karşısında saglam olarak hangi yöntemi denedi cünkü son 5 makinada böyle bir problem sıkıntısı dogdu onları gidermek amacıyla...
 
Bu sorunla sık sık karşılaşmaktayız. İlk önce yapman gereken sürücü seçiminde dikkatli davranman. Bir çok uygulamada giriş şok bobini ve RFI filtreli sürücü kullanarak sorun yaşanmamaktadır.. Böyle bir sürücüde işini çözmezse harici filtreler kullanman gerekir. Ayrıca EMC yönetmeliklerine uygun kablolama yaptığın takdirde sorunun çözülecektir. İstersen test etmen için sana sürücü gönderebilirim.
 
sizin yeriniz nerde peki hangi tür inverter kullnıyorsunuz...?
 
Firmamız İzmir'de. Vacon hız kontrol cihazlarının bayisiyiz. Şok bobini ve rfi filtreler standart olduğundan denemende fayda var diye düşünüyorum.
 
konsiyin gönderiyorsanız yada istanbulda bayiniz varsa yönledirin görüşelim ..
 
firma bilgilerinizi özelime gönderirseniz istanbul'daki arkadaşları yönlendirebilirim.
 