öncelikle herkese kolay gelsin arkadaşlar.bugün gittiğim midea kaset tipi inverter klima ısıtma konumunda açtığında direkt defros ışığı yanıyor ve klima hiçbir harekette bulunmuyor.soğutma konumunda çalıştırdığımda soğutmasıda çok zayıf.işin kötü tarafı dış ünite ulaşamayacağım yerde olduğu için kompresör çalışıyormu çalışmıyormu göremiyorum ama dış ünite fanı çalışıyor.dış üniteye ulaşabilmem için vinç çağırmam gerekiyor.benim ilk aklıma gaz kaçağı geliyor.benim kafamı karıştıran neden ısıtma konumunda defros ışığı yanıyor.arıza iç ünite kartında ise boşuna vinç çağırmış olmayalım.önerilerinizi bekliyorum
 
Dış ünite sensörü batarya sıcaklığını eksi sıcaklıklarda hissediyorsa direkt defrost ile başlıyor olabilir. Yani sensör hatası olabilir düşüncesindeyim.

Sadece fikir vermek için yazıyorum. Böyle bir durumla karşılaşmadım.
 
aynen serkan arkadaşım bende daha önce böyle bir arızayla karşılaşmadım.kısmetse önümüzdeki hafta sonu vinç ile beraber gideceğim bakacağım.yinede yorumun için saoll.
 
Önemli değil bu süreç sırasında diğer arkadaşlarda yorumlarsa kontrol edilecekler hakkında bir görüşünüz oluşur en azından.

kolay gelsin
 
bugün arızayı hallettim arkadaşlar vinç ile dış üniteye ulaştığımda gaz kacağı çıktı karşıma .rekor çatlamış yeni avşa ve yeni rekor ile hallettik işi .
 