yavuz bey teşekkürler. Sorularınıza gelirsek
1. Basınç sensörünün ömrünün ne kadar olduğunu doğrusu pek bilmiyorum
. Kullandığım sensöre
http://www.zetaenerji.com/images/urunler_pdf/I0PJVJP27we.pdf burdan bakabilirsiniz.
Sensörün ömrü kalitesine göre değişir herhalde. Sensör 4-20 mA aralığında çıkış vermekte ve bu çıkış PLC nin analog girişine gitmektedir. Ben 4 mA akımı sıfır su seviyesi olarak set ediyorum. 4 mA altı bir değer geldi mi ya kablo kopmuştur yada hatalı bir durum olduğu anlaşılmaktadır.
2. PID blok bulunmaktadır.
OPC ile ilgili çok bi bilgim yok ama OPC hakkında şunu söyleyebilirim.
OPC ile yapmak istediğiniz veri loglama işlemi ve aldığınız verileri hangi işlemlerden geçirmek istiyorsanız kendi yazılımınızı kendiniz yapmanız gerek.
PLC ile ethernet veya GPRS ten cihaza bağlanarak istenen register değerleri okunabilmektedir zaten. Bunun için
Scada yazılımı da kullanılabilir.
Veri loglama işlemine gelince ,bu iş için remote controller cihazı var. Bu cihaz ile istediğiniz giriş çıkışların log kaydını tutabilir, alarm oluşturabilir, alınan logları exele aktarabilir istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.
Eğer yapmak istediğiniz bişey varsa firmayı arayıp sorun.
MikroDEV dan iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Çünkü proje için gerekli yazılım ve donanım değişikliğini yapıyorlar.
3. Hangi sinyal seviyesinden bahsettiniz?
Sensörden bahsediyorsanız kendi güvenlik koruması var.
Diğer türlü GPRS ,RS 485 gibi haberleşme protokollerinin zten belirli bir standartta sinyal gönderme işlemi var. Cihazlar da zaten dışardan gelebilecek farklı sinyallere karşı korumalıdır. O konuda herhangi bir problem çıkmaz.
forumda Mikrodev PLC ve Mikrodiagram hakkında gerekli link ve dökümanlar var. Oraya da bakabilirsiniz.