Arkadaşlar medel sürüculerde igbt harareti gidermek için ne yapmam gerekiyor.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Normal şartlarda bu tür ürünlerin soğutma tertibatları imalat ve projelendirme esnasında düşünülmüştür. Uygun şartlarda sizin ekstra bişey yapmanıza gerek yoktur.

Tahminimce sizin bu cihazınız uygun şartlarda çalışmıyor yada arıza durumu oluştuğu için igbt leriniz ısınıyor olabilir.

Bu durumlar nedir?

1- Sürücünüz cihazın katalogunda yazan ortam sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta iyi havalandırılmayan bir ortamda olması
2- Sürücünün var ise içerisindeki cebri soğutma fanının calışmaması durumu
3- Sürücünün içerisindeki soğutucunun yani igbtlerin bağlandığı aluminyum blogun çevresel etkenlerle kirlenmiş olması ( toz kir v.s. )
4- Sürücünün igbt lerinin arızalanması
5- Sürücüye bağlanan aşırı yükler ( sürücünün bağlı olduğu motor v.s. sargı hasarı fazla yük v.s. gibi )
6- Sürücünün besleme voltajındaki düzensizlikler
7- Sürücü giriş ve çıkış terminallerindeki gevşeklikler

v.s. şekinde şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bu durumlar kontrol edilmeli varsa olumsuzluklar bertaraf edilerek sürücünün uygun şartlarda çalışmasını sağlamalısınız.
 