MASTERDRIVE A017 ALARMI

kerim1907

Üye
Katılım
16 Ocak 2010
Mesajlar
17
Puanları
1
kullanmakta olduğum sımovert vc 6SE7031 sürücüm anlayamadığım bir sebepten dolayı A017 alarmı verdi. manueli safe off moduna geçmiş diyor.X9 klemensini bul 5 ve 6 bağlantılarını kontrol et diyor ama sürücünün içerisinde böyle bir şey yok...yardımlarınızı bekliyorum...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
startı hangi uçtan veryorsunuz? 440 serisinde 9 ve 5 arası start ucudur. 9 numara +24 volt çıkıştır. start bağlantınızı kontrol edin.
 
simovert vc masterdrive 6SE7031-2EF60-Z 55KW MOTOR VAR..bana maueli x9 dan bahsedio hatta pdf ten yerini bile gösteriyor...ama öle bişey yok...siemensle görüştüm bu alarmın bir çok sebebi olabilir...fiberoptik haberleşme hatası bile çıkabilir diyor...bence çok basit bir çözümü var ama anlamadım...
 
hım. cihaz başka sürücülerle haberleşme içindemi peki? yada plc ile?
 
sn kerim;

X9 adında bir klemens vardır mutlaka kıyıda köşede iyi bakın. X9 adında kablo numarası veya her hangi birşey ne varsa bakıp yazarmısınız buraya. cihazın ön panelini açın.
 
bide olaya şöyle yaklaşalım ekran º008 oluyor ve A017 alarmı yanıp sönüyor...eğer ekranım º009 olsa yol alacağım sanırım...sistemde 2 adet daha sürücü var ve plc bağlantılı...onların özelliklerini pzt verebilirim...
 
sistem ET 200 M e bağlı ve şükür X9 klemensini buldum ama işin garibi sürücünün kartına bağlı olan bu klemens üzerinde 5 adet bağlantı noktası var ama üzerinde hiçbir bağlantı yok öyleyce soketiyle beraber duruyor sanırım köprü için kullandıracaklar ama emin olmadan birşey yapmak istemiyorum...
 
sn kerim;
ürün kataloğunda X9 varsa cihazınızda da mutlaka vardır geçen dediğim gibi gözden kaçmış. Üzerine takılı soketi cihaz açıkken takıp çıkarmayı denediz mi? 5 adet bağlantı noktasında 5-6 nolu bir bağlantı varmı?
 
öncelikle aynı şeyleri bende manuelinden buldum ama X9 klemensine dediğim gibi hiçbir bağlantı yapılmamış ve bu soketin üzerinde 1,2,4 ve 5 bağlantıları var. bugün aynı şeyleri sıemens-türkiye söyledi ve bende bu cevabı verince, bazı cihazlarımızda bu tür şeyler olabilir dedi. bizde bu makineyi yurtdışından aldık ve garanti kapsamında olduğu için işin açıkçası topu adamlara atıyoruz.yarın teknik servis gelecek neticeyi sizlerede haber vermek isterim...ya cidden çok basit bir şey (bence öyle) yada bizleri baya bekleteceğe benziyor...
 
ve mutlu son...ınverter içerisindeki IGD yani tetiktör diye tabir edilen kart arızalı çıktı bunun sebebinin ya üretim arızası yada voltaj dalgalanması olabileceği sıemens tarafından söylendi...bizim meşhur X9 ise adamın dışarıdan 24V power suplyını bağlamasına yardımcı oldu...
 