Kolay gelsin çalıştığım binada otomasyon sistemi var ve akşamları bazı odalarda ışıklar kendiliğinden yanıyor sadece iki oda var böyle olan sorun nerdedir bilgisi olan var mı
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kardesim otomasyon var ise otomasyon programina girip O zonlara bakacaksin..programda oda isimleri muhakkak belirtilmistir..yanma ve sonme saat araliklarina bakacaksin..buyuk ihtimal iki ayri saat dilimi girilmistir..ilk once bunu kontrol etmelisin.
hep aynı saate periyodik olarakmı yanıyor yoksa kafasına göre random zamanlardamı yanıyor?.
hep aynı saatte yanıp sönüyorsa arıza değildir programdır. kafasına göre yanıyor olmasıda hemen arızaya yorulmaz başka bir tetiklemeye programlıdır mesela odanın yada dışarının ışık seviyesine göre zone programlıdır. bunların ikiside değilse arıza olma ihtimali yüksektir. sadece iki oda bu şekilde ise belliki programlanmış. ruhlarmı geldi diye düşündün ?