Değerli ustalarım kardeşlerim öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Yaşamakta olduğumuz 4+1 evde aniden evin yarısından itibaren lambalar yanmaz oldu. Şöyleki salon mutfak lambaları yanıyor yatak odaları ve koridor dakilerin hiç biri yanmıyor. Sigortası atmıştır diye düşünüp panoya baktim panoda herşey normal. Odalarda sadece lambalar yanmıyor elektrik prizlerinden elektrik var ve çalışıyorlar. Fikir olabilmesi adına lambaların ve çalışmayan odalarin resimini de ekledim. Siz değerli ustalarımin yardımını rica ederim
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20250401_072641.webp
    IMG_20250401_072641.webp
    29.1 KB · Görüntüleme: 12
Değerli ustalarım kardeşlerim öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Yaşamakta olduğumuz 4+1 evde aniden evin yarısından itibaren lambalar yanmaz oldu. Şöyleki salon mutfak lambaları yanıyor yatak odaları ve koridor dakilerin hiç biri yanmıyor. Sigortası atmıştır diye düşünüp panoya baktim panoda herşey normal. Odalarda sadece lambalar yanmıyor elektrik prizlerinden elektrik var ve çalışıyorlar. Fikir olabilmesi adına lambaların ve çalışmayan odalarin resimini de ekledim. Siz değerli ustalarımin yardımını rica ederim
güzel insan, size de güzel bayramlar. benim forumdan öğrendiğim, lamba sigortaları ayrıdır, priz sigortaları ayrıdır. (kalınlık olarak kabloları bile ) bu durumda prizlerde elektrik olması normaldir. bu durumda ev trifaze, monafaze bilmiyoruz. anahtar hattındaki faz var yok bilmiyoruz, kesiklik nerede bilmiyoruz. sadece kontrol kalemi ile elektrik (faz) var - yok doğru bir tespit değildir. belki sigortanız arızalı, belki hat kesik/ kopuk/ veya temassızlık var. bizi bunları ve diğer olasılıkları buradan uzak görü ile bilemeyiz. bir elektrikçi çağırmanız en mantıklı çözümdür. daha olası şeyleri bile ben atlamış olabilirim. değerli ustamız @fahri yetiş ustamız benim gibi ayrıntıya girmeden, başınızı ağrıtmadan direkt yapmanız gerekeni söylemiştir. saygılar.
 
Ben elektrikçi değilim esas eğitimim gemi mühendisligi dir kardeşlerim. Ancak elektrik işlerini usta kadar olmasada iyi anlarım. Az önce panodaki bütün faz kablolarini kontrol ettim bir tanesi yerinden çıkmış düzgünce yerine monteledim şu an sorun çözüldü ve çalışıyor. Belki bir kardesimizin başına da gelirse fikir olması adına sonucu ve yaptığım işlemi paylaşmak istedim. Yardım amaçlı fikir veren herkese teşekkür ederim hayırli günler dilerim
 
Ben elektrikçi değilim esas eğitimim gemi mühendisligi dir kardeşlerim. Ancak elektrik işlerini usta kadar olmasada iyi anlarım. Az önce panodaki bütün faz kablolarini kontrol ettim bir tanesi yerinden çıkmış düzgünce yerine monteledim şu an sorun çözüldü ve çalışıyor. Belki bir kardesimizin başına da gelirse fikir olması adına sonucu ve yaptığım işlemi paylaşmak istedim. Yardım amaçlı fikir veren herkese teşekkür ederim hayırli günler dilerim
sesli düşünmem fikir vermiş gibi görünüyor, kontrol noktaları önemlidir. aslınsa portör muayede dediğimiz şeyler düzenli olarak en az altı ayda bir yapmalıyız. sigorta panosundaki vidaları sıkmak gibi. kaçak akımı ayda bir test etmek gibi (ben bu konuda tembelim)
 
"Terzi kendi söküğünü dikemezmiş" olayı gene. :)
aslında değil, konu sahibi bir elektrikçi değil ama bilgi az sahibi. yani olasılıkları tam olarak bilmiyor ve bir çoğumuzun yaptığı, aslında yapmadığı gibi rutin bakımları yapmıyor/ yapmıyoruz. en son kaçak akım rölesini ne zaman test ettik? benden daha iyi bilirsiniz üzerinde yazar ayda bir test ediniz diye.
 