Kumanda devresi stop sorunu

Katılım
26 Ağu 2022
Mesajlar
34
Puanları
1
Selam herkese kumanda calisiyorum suan ve ekteki problemi cozuyorum ama 2.ve 3.motoru durdurma sartini saglayamiyorum EKTS deki cizimimi yukluyorum buraya, yardimci olabilir misiniz?
Adsız.png
 

Ekli dosyalar

  • soru.esc
    25.1 KB · Görüntüleme: 11
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
https://s2.dosya.tc/server20/vbb70f/MESHUR_SORU.bmp.html
Zaman rolelerının yanında kullandıgım yardımcı roleler 2. ve 3. motorun stop edıldıkten sonra tekrar devreye gırmemesı ıcındır .
zaman rolesını ıslevını gordukten sonra devreden cıkarmak gerekır ..takıldıgınız noktada detaylı anlatım yaparım .. bu soru cok gelıyor artık usenmedım ugrasıp cızdım ........
 
Son düzenleme:
M1 M2 M3 motor kontaktorlerıdır
T1 T2 T3 termık kontaklarıdır
her motorun kendı stop butonu vadır
acıle basınca hepı devre dısı kalır
once 1.motor calısır...10 sn sonra 2. motor calısır
2. motordan 15 sn sonra 3. motor devreye gırer
dıger senaryo sorudakı gıbıdır....vs..vs...vs
https://s2.dosya.tc/server20/5ramcb/MESHUR_SORU_GUC.bmp.html
buda guc devresı...........
 