Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
https://s2.dosya.tc/server20/vbb70f/MESHUR_SORU.bmp.html
Zaman rolelerının yanında kullandıgım yardımcı roleler 2. ve 3. motorun stop edıldıkten sonra tekrar devreye gırmemesı ıcındır .
zaman rolesını ıslevını gordukten sonra devreden cıkarmak gerekır ..takıldıgınız noktada detaylı anlatım yaparım .. bu soru cok gelıyor artık usenmedım ugrasıp cızdım ........
M1 M2 M3 motor kontaktorlerıdır
T1 T2 T3 termık kontaklarıdır
her motorun kendı stop butonu vadır
acıle basınca hepı devre dısı kalır
once 1.motor calısır...10 sn sonra 2. motor calısır
2. motordan 15 sn sonra 3. motor devreye gırer
dıger senaryo sorudakı gıbıdır....vs..vs...vs https://s2.dosya.tc/server20/5ramcb/MESHUR_SORU_GUC.bmp.html
buda guc devresı...........