Kontaktor cizirdamasi

Bu zırıldama benimde başıma çok geliyor. Çok değişik güçlerdeki kompresör kontaktörlerinde yıldız üçgen yada farklı start sistemlerine sahip olan cihazlarda. Sorun kontaktör içerisindeki nüvenin kirlenmesi ve en çok oksitlenmesinden dolayı tam çekememesinden dolayı oluşuyor. Pas önleyici bir sprey ile temizledimmi sorun gideriliyor.

Ancak oksitlenme başlamışsa bunu malum durduramıyorsunuz. Ancak iyi bir bakımla bu sorun azaltılabiliyor. Uygun periyotta 6 ay yada yılda bir söküp temizliğini yaparsanız sorun giderilecektir.
Yıldız üçgen geçişindeki sorun elektriksel oldugunu düşünüyorum zırıltıyla alakası olmadığı düşüncesindeyim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondaktor de her fazin ayri ayri kontaklarina bak anladigim simens Kondaktor orjinal use humus kontaktir kolaylik deforme olmaz am a abilerimmin dedigi gibi toz, oksit. Böcek, nemli, yerse oksit pas yuzunden genelde oluyor ayrica montaj edildigi yerde gevseme bobine giden voltacin sabit olmamasi da ses yapma nedenleridir
 
yuksek akimli kontaktorlerde bobın uçları arasında kondansator var bu kondansator patlamış olabılır bobin karkası sicaktan deforme olabılır sac karkas bobin çektığınde arada pislik varsa ziriltı yapabılır ben bu durumlarda philips yağli sprey sıkıyorum kesılırse sorun yok kesılmezse bobini değiştırıyorum eskıdendı o şimdı arazıye çıkamıyorum o başka
 
Çapak v.s olabilir. Çekili değilken zarar vermeyecek şekilde kontaktöre ufaktan tıklatın. (Tam Türk işi ama işe yarayabiliyor bazen :)) )
 