Kontaktör cızırtı yapıyor

Merhaba,

Bu problem, nominal elektrik değerleri doğru olsa bile, iki ana nedenden kaynaklanır:
  1. Elektriksel Kirlilik (Harmonikler): Daire içindeki diğer elektronik cihazların (LED, şarj cihazları, anahtarlamalı güç kaynakları vb.) şebekeye yaydığı harmonikler (gerilim dalga formundaki bozulmalar), kontaktör bobininin manyetik çekim kuvvetini kararsız hale getirir ve sürekli bir titreşim yaratır. Her dairenin yük yapısı farklı olduğu için, cızırtı seviyesi daireye göre değişir.
  2. Mikro Mekanik Sorunlar: Kontaktörün hareketli ve sabit çekirdekleri (nüveleri) arasında tam temasın olmaması. Çok küçük bir toz, kir veya nüve yüzeylerindeki mikro pürüzler bile tam yapışmayı engeller. Yeni kontaktör takıldığında sesin kesilmesi bu yüzey kusurunun giderildiğini gösterir; çözülmemesi ise ya besleme kaynaklı (1. madde) ya da yeni gelen üründe de benzer bir kusur olduğunu gösterir.
Çözüm
  1. Güç Kalitesi Analizi: Cızırtı olan dairelerde, kontaktör bobinine gelen gerilimde harmonik bozulma (THD) seviyesini ölçün.
  2. Filtre Kullanımı: Eğer harmonik seviyesi yüksekse, kontaktör bobini girişine RC filtre veya varistör gibi gerilim stabilizatörleri (geçici olayları sönümlemek için) takmayı deneyin.
  3. DC Bobinli Model Talep Etme: Legrand ile görüşerek, AC şebeke kirliliğine karşı çok daha dayanıklı olan DC bobinli (doğru akımla çalışan) bir kontaktör modeli kullanma ihtimalini araştırın. AC (Alternatif Akım) ile çalışan kontaktörlerde, manyetik kuvvet saniyede 100 kez (50 Hz şebekede) sıfıra iner ve tekrar yükselir. Bu döngü, nüveler tam yapışmazsa cızırtıya (titreşime) neden olur. DC bobinlerde ise manyetik alan sabittir ve bu titreşim döngüsü oluşmaz.
Schrack röle tetiklemesi için DC Güç kaynağı, beyaz eşya vs kullandığımız için harmonik bozulma olabilir diye yükleri kapatıp da denedik ama değişiklik olmadı. İşin kötü tarafı bir dairede ses yapmayan kontaktör başka bir dairede ses yapabiliyor veya ses gidebiliyor. Bu da iyice sıkıntıya soktu bizi.
 
Bu, harmonik sorunları büyük ölçüde elediğimizi gösteriyor.

Sorunun bir dairede çalışanın diğerinde ses yapması, odaklanmamız gereken ana nedenin şunlar olduğunu gösterir.
  1. Zayıf Bağlantı (Gevşek Vidalama): Kontaktör bobin hattı üzerindeki herhangi bir gevşek vida veya klemens, akım çekerken mikro arklar ve gerilim kararsızlıkları oluşturarak mekanik titreşimi tetikler.
  2. Mikro-Mekanik Kusurlar: Aynı serideki bazı kontaktörlerin nüve (çekirdek) yüzeylerinde çok küçük pürüz veya kusurlar olabilir. Bu kusurlar, sıcaklık veya montaj pozisyonu değişimiyle farklı dairelerde kendini gösterir.
Çözüm
  1. Bağlantıları Kontrol Edin: Ses yapan dairelerde, bobine giden tüm bağlantı noktalarını (sigorta, klemens, bobin vidaları) tork anahtarıyla kontrol edin ve yeniden sıkın.
  2. Üretici ile Görüşün: DC tetikleme ve yük eleme denemelerine rağmen sorunun devam ettiğini belirterek, bunun büyük ihtimalle bir seri/mekanik kusur olduğunu bildirin ve değişim veya inceleme talep edin.
 
Kontaktor bobini enerjisi elektronik devre ile mi acilip kapaniyor?

Kontaktor bobinine deneme amacli kendiniz 220v uygulayin gene bahsettiginiz ses oluyor mu?
 
Kablolar gözükür tüm sigorta kutusunun içinin net kaliteli fotoların çekimini yayınlamanız .
Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler

Kolay Gelsin Sağlıcakla ..
 