KOMPRESÖR DÜŞÜK BASINÇ ALARM SISTEMİ

corus54

Üye
Katılım
27 Kas 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
53
Arkadaşlar kompresör arızalandığında veya enerjı kesıntısınde kompresör basinçı dusunce alar sıstemı arıyorum ilgınize şimdiden TEŞEKKÜRLER
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kompresör basnclı hava tankında, "basınc prostat"' ı vardır. Yoksa, monte edin. C-NO kontagı na dırekt alarm devresıne baglayın. Bence her hava düşüşü ve dalgalanmasında alarm vermemesi için, araya bir zaman rölesi koyarsanız, daha saglıklı olabilkir. 3-5 sanıyelik bir gecikme yeterlidir.
 
Sn zeybek Bey devre çizimini ve bağlantılarını paylaşabilirmisiniz?.Teşekkurler.
 
kompresör düşük basınç alarmı için, çizim eklidir. Prostat düşük basınç bilgisi verdiğinde, zaman rölesi ayarlı zaman sonunda sireni çalıştırır. Alarm susturma butonui 1K1 kontaktörünü çektirerk, sireni susturur. Sınyal lambası yanmaya devam eder. Tankda hava yükseldiğinde de lamba söner.
 

Ekli dosyalar

  • .pdf
    33.1 KB · Görüntüleme: 71
Özür dılerım, K1 kontaktörünün 13/ 14 kontakları, kapalı kontaga değil, butona paralel olacak ve K1 kontaktörünü mühürlıyecekdir.
 
Eline saglik uyguladım devrede calişiyor
 
İyi çalışmalar dılerım...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…