Kompanzasyonda c/k ayarına yardım

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rotork
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

rotork

Üye
Katılım
3 Nis 2011
Mesajlar
145
Puanları
1
Herkeze hayırlı işler benim bu konuda yardıma ihtiyac vardır c/k ayarını nasıl hesaplıyoruz ve reaktif guc kontrol rölesi otomatik c/k ayarını dogru yapıyormu
 
Herkeze hayırlı işler benim bu konuda yardıma ihtiyac vardır c/k ayarını nasıl hesaplıyoruz ve reaktif guc kontrol rölesi otomatik c/k ayarını dogru yapıyormu

C/k ayarı yapılan röle piyasada kalmamıştır(varsa da bir kaç modeldir.). Yeni nesil rölelerin çoğunda kademe güçleri otomatik algılanır. Akım trafosu değeri bazı rölelerde oranı set up olarak girilir sadece. Röle marka ve modelini söylersen net cevap verme şansımız olur.
 
Abb fgt 12 c/k ayarı manuelde giriliyor c/k nasıl hesaplayacam 4000^5akım trafosu
 
Abb fgt 12 c/k ayarı manuelde giriliyor c/k nasıl hesaplayacam 4000^5akım trafosu

fgt değil rgt olmalı !
Sitede bunula ilgili bilgiler bolca mevcut. C ilk kademe kondansatör gücü k ise akım trafosu oranıdır.
1.kademe 10kVAr olsun k değerinizde 4000/5=800
c/k= 10/800
c/k= 0,0125 olur.
 
İlk kademe 25 ama role otomtik ayarıyla bu hesapdaki c k tutmuyor sence hangisini kaydeye almak lazımdır
 
İlk kademe 25 c/k ayarını 0.28 veya 0.21 yapıyor gucu ne algılamış onu goremiyorum bu
Arada hayırlı bayramlar
 
İlk kademe 25 c/k ayarını 0.28 veya 0.21 yapıyor gucu ne algılamış onu goremiyorum bu
Arada hayırlı bayramlar

Sizede hayırlı bayramlar rölenin kullanma kılavuzunu iyi okuyun. Otomatik algılamada bazen röle kondansatör kademe güçlerini yanlış algılayabiliyor(Manuelden girip düzeltmek gerekiyor). Rölenin istemiş olduğu diğer set değerleri hatalı girilmiş olabilir; örneğin akım trafosu değeri. 4000 yada oran istiyorsa 800 yerine 400 veya 80 girilmiş olabilir.(Bazı röleler akım trafosu primer değerini bazı röleler oranın girilmesini ister)
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…