Arkadaşlar merhaba,

Sayaçtan okunan 5.8.0 Reaktif Endüktif değerim yüksek çıkmaktadır ''%24 civarı''
Acaba kondansatörlerdemi sorun var yoksa bobinlerdemi?
Azaltmak için ne yapmam gerekli?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar merhaba,

Sayaçtan okunan 5.8.0 Reaktif Endüktif değerim yüksek çıkmaktadır ''%24 civarı''
Acaba kondansatörlerdemi sorun var yoksa bobinlerdemi?
Azaltmak için ne yapmam gerekli?
Efendim biraz daha detaylı bilgi verirseniz yardımcı olabileceğimizi sanıyorum.
Kurulu guc=?
Trafo gücü ve varsa sabit grup degeri=?
Kompanzasyon devrede değilken reaktif kontrol rölenizden okuduğunuz coşQ değeri nedir?
Bunları yazarsanız gerekli kondansatör gücünü hesaplayarak kontrollere buradan başlayabiliriz.Bununla birlikte kondansatör bataryalarında parlayanlar olabilir öncelikle her batarya için bağlanmış sigortaları yada direk kondansatör üzerinden enerji kontrolü yapınız.Bunun dışında kondansatör devrede iken çektiği 3 faz akımlarını ölçün eğer bir akim gecişi yok ise arızalıdır zaten. (Bir fazdan akim geçmemesi aslında o kondansatörün tamamen arızalı olduğu anlamına gelmez zira 2 fazda da çalışır ama kapasitif değeri düşer.bunlarin hesabı var ona girmeye gerek yok)
Ilk yapacağınız kontroller bunlar olsun.
 