Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

merhaba
gaz altı kaynak makinelerinin üstüne direk olarak nasıl kompanzasyon bağlıyoruz direk girişleremi bağlıyoruz kondansatörleri ve kaç KVa kondansatör bağlamam lazım 120 A lik bir makineye
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bir ifade yanlışlığı olmalı;15 kw üzerı aktıf sayaç olmuyor değil, zaten sayaçlar artık kombi (yani 3 sayaç bir arada)ve 9 kw . güç üzeri kombi sayaç konarak, reaktif ve kapasitifde ölçülerek, ücrelendiriliyor.
 
Kompanzasyonun ingilizcesi ne, wikide bulamadım..
 
merhaba
gaz altı kaynak makinelerinin üstüne direk olarak nasıl kompanzasyon bağlıyoruz direk girişleremi bağlıyoruz kondansatörleri ve kaç KVa kondansatör bağlamam lazım 120 A lik bir makineye
120 amp. dediğiniz, kaynak akımı değilmi. ortalama 40 voltla kaynak yapıyorsa, şebekeden 5 amp kadar bir akım çekmeli.
Bence iki yol var;
1, kaynakçı," torca "basdıgında, kaynak makınasında, bir röle ve buna baglı kontaktör cekmektedir, bunlardan komut alarak, ıkıncı bır kontaktör üzerınden , deneme ıle bulacagınız, 3 KVAR ortalama kondansatör baglıyabilirsin.
2.Kontaklı , set edıbılen ampermetreler baglıyarak, (galıba 10 ampere kadar direk baglanabileni var. kaç amperde kontak vereceğini ayarlıyarak, kontakları üzerınden kontaktöre ve kondansatöe baglıyabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar ben sorunumu çözdüm.Paylaşayım böyle bir durumla karşılaşan olursa tecrübe olur.Benim GEPA 14 kademeli rölemin içinde cam sigorta var.Daha öncede söylediğim gibi sıkıntı T fazında akım olmaması idi.T fazı cam sigortadan geçtiği için akım görülemiyor ve röle çıkış ledlerini yakıyor olmasına rağmen çıkış vermiyordu.Ben sigortayı yenileyip sistemi devreye aldım.Fakat bu esnada üçüncü kontaktörü çekerken yine sigorta attı.Problem kontaktörün bobininin yanık olması imiş.Kontaktörü değiştirdim sorun çözüldü.
Merhabalar sayın Ümit Zor bey,
Yazdığınız arıza ile bulduğunuz çözüm farklı.Sigortanın atması akım geçmesine engel değildir.Atan sigorta kontaktörlerin ortak besleme ucudur.Cihaza enerji gelmesine engel değildir.Cihaz çalışır ama kontaktörler çekmez.
Ayrıca sistemden hiç enerji çekilmiyormuydu?(akım sıfır dediğiniz için soruyorum)
Ayrıca diğer sadece t fazında akım yok demişsiniz.Sanırım sorunu yanlış bildirdiniz.
Çözdüyseniz ve cihaz çalışıyor ise sıkıntı yoktur.
Kolay gelsin.
 
benim bildiğim ise 15kW üstü aktif sayaç olmuyor...

Merhaba Sayın Kocaeliklimacı;
9 kw altında kompanzasyon yoktur.9 ve üzeri güçlerde dağıtım şirketi kompanzasyon ister.Yaptırmazsanız çekilen enerjinin %90'ı kadar reaktif bedel tahsil eder.
Ayrıca sayaçlarda güç sınırlaması yoktur.Uygun akım trafosu ile yüksek güçleri ölçebilirsiniz.

Kolay gelsin
 
merhaba
gaz altı kaynak makinelerinin üstüne direk olarak nasıl kompanzasyon bağlıyoruz direk girişleremi bağlıyoruz kondansatörleri ve kaç KVa kondansatör bağlamam lazım 120 A lik bir makineye

Merhaba sayın mehmetozdamar16,

Gaz altı kaynak makinaları için kondansatörü direk bağlamanızı tafsiye etmiyorum.
Mümkünse hızlı kompanzasyon yapmanızı öneririm.
Sebebine gelince; eğer kondansaötürü ayrıı kontaktör ile bağlarsanız yani gaz altı kaynağı her devreye aldığınızda kontaktörde girecekse kondansatörler deşarj olmadan tekrar enerji vereceğiniz için gerilim yükselmesine sebep verir.
Kondansatör ve tesis zarar görür.
Böyle tesisler için önereceğim ürün aşağıdaki gibidir.

Kolay gelsin

http://www.kondas.com.tr/dokumanlar/VArKON_15TCR_KULLANIM_KILAVUZU_1_48.pdf
 
Merhaba sayın mehmetozdamar16,

Gaz altı kaynak makinaları için kondansatörü direk bağlamanızı tafsiye etmiyorum.
Mümkünse hızlı kompanzasyon yapmanızı öneririm.
Sebebine gelince; eğer kondansaötürü ayrıı kontaktör ile bağlarsanız yani gaz altı kaynağı her devreye aldığınızda kontaktörde girecekse kondansatörler deşarj olmadan tekrar enerji vereceğiniz için gerilim yükselmesine sebep verir.
Kondansatör ve tesis zarar görür.
Böyle tesisler için önereceğim ürün aşağıdaki gibidir.

Kolay gelsin

http://www.kondas.com.tr/dokumanlar/VArKON_15TCR_KULLANIM_KILAVUZU_1_48.pdf

sn father sorun için tavsiyede bulunmuş, bende birkaç ekleme yapmak isterim kaynak makineleri 2 fazmı- 3 fazmı , burası önemli 2 fazlı makinelerde reaktif ihtiyacı her faz için farklı olabiliyor, eğer makineye direk kondansatör bağlamak istiyorsanız bunu tristör şalteri ile yapmalısınız ve hızlı deşrj direnc seti kullanmalısınız. yada sn: father in dediği gibi merkezi kompanzasyon tesisinizde revizyon yapmalısınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,906
Kullanıcılar
450,197
Son üye
tufan95

Yeni konular

Geri
Üst